想高手请教:以主梁形式输入的次梁如何处理
guojinzhu
guojinzhu Lv.4
2007年06月10日 20:55:59
只看楼主

在做框架结构中,如果次梁是以主梁形式输入的,在内力计算之前,需要处理吗我们的做法是把这种梁的两端定义为交接,这样处理的结果跨中配筋加大,而上不只是配有直径很小的架立筋,我总感觉到上部配筋偏小,虽然说次梁的计算简图是交接,但现实中主次梁交接处是界于刚接与交接之间的,请各位高手赐教!谢谢

在做框架结构中,如果次梁是以主梁形式输入的,在内力计算之前,需要处理吗
我们的做法是把这种梁的两端定义为交接,这样处理的结果跨中配筋加大,而上不只是配有直径很小的架立筋,我总感觉到上部配筋偏小,虽然说次梁的计算简图是交接,但现实中主次梁交接处是界于刚接与交接之间的,请各位高手赐教!谢谢
czy0213
2007年06月11日 11:04:19
2楼
混凝土结构中本来就没有完全的刚接或铰接的东西。
结构计算中只能是取接近实际情况的模型来算。
毕竟软件不是万能的
回复
wwzzgg1973
2007年06月11日 11:20:47
3楼
这样的情况:主次梁之间有一个刚度比,程序会自动考虑,不必要定义铰接,因这样不符合主次梁连接实际受力情况。
回复
guojinzhu
2007年06月17日 18:57:27
4楼
谢谢各位,我认为3楼的老兄说的有道理,但我们这里的做法,得设铰,我感觉总有问题,有可能支座处 上表面开裂
回复
shi20031036
2007年06月18日 23:48:34
5楼
看次梁的情况,如果此两相对主梁很“此”可以定义为铰
但一般不必定义更符合实际
回复
wzfyhj
2007年06月19日 22:58:53
6楼
我感觉有可能支座处开裂.
回复