有没有人在?你们算基础的时候用PM里的竖向导荷还是SAT-8里的最大柱、墙组合值啊?我发现两个数据相差很大,不知道怎么算了,选哪个比较准确啊在此先谢谢了,
有没有人在?你们算基础的时候用PM里的竖向导荷还是SAT-8里的最大柱、墙组合值啊?
我发现两个数据相差很大,不知道怎么算了,选哪个比较准确啊
在此先谢谢了,
2楼
没认真读规范是吧?!
<<基规>>第3.0.4条(强条)有规定,基础设计应采用极限状态下荷载效应的标准组合,其恒活组合系数均为1.0,不能采用其他类型的组合.验算基础构件的强度及配筋时,应采用基本组合值.
回复
3楼
基础宽度计算:1.0*恒+1.0*活,
基础配筋计算:1.35*恒+1.4*0.7*活
回复
4楼
2楼说的对,规范中说的很清楚,一定要仔细阅读规范条文及注释!
回复
5楼
2楼说的我明白,可PKPM里算的这两个竖向荷载是怎么出来的?
或者说基础按哪个算计较合理啊?
按2楼的意思应该是PM里的竖向倒荷,可我好象记得PKPM公司的人说用SAT-8里的最大墙柱组合值
回复
6楼
楼主2说的好
回复
7楼
你好,请问可以说清楚点?我是刚开始学的。
基础宽度计算:1.0*恒+1.0*活,
基础配筋计算:1.35*恒+1.4*0.7*活
这两公式表示看不明白,:恒和活是什么意思??
回复
8楼
按2楼的意思应该是PM里的竖向倒荷,可我好象记得PKPM公司的人说用SAT-8里的最大墙柱组合值
回复
9楼
算不算地震作用啊
回复