多联机配管是否有什么规定?
cryogen
cryogen Lv.12
2012年10月25日 14:32:10
来自于中央空调
只看楼主

多联机配管有什么规定吗?有没有可能室外机引出的管径跟室内机总管管径不同?请教各位大神。。。

多联机配管有什么规定吗?有没有可能室外机引出的管径跟室内机总管管径不同?请教各位大神。。。
免费打赏
xmgy
2012年10月25日 20:19:22
2楼
配管主要以厂家资料为准,可参考规范。
回复
cryogen
2012年10月26日 09:29:59
3楼

如果室外机引出的管径跟室内机总管管径不相同的话(室内机跟室外机存在高差),那这样的话应该怎么处理?
回复
hhf0608
2012年10月27日 10:13:21
4楼
配管主要以厂家资料为准,可参考规范。VRV系统一般室内外机配比都会超过1.0以上,配比过大的话室内机总管径比室外机管径大是正常的,并且在楼层超高的地方主管弯头过多的话就需要设置存油弯,利于压缩机回油,不然的话会经常烧压缩机。技术方面尽量问厂方技术人员。
回复
wwjmarck
2012年12月15日 10:49:38
5楼
如果存在你说的外机出口的铜管比室内部分过来的管子要细,按照你室内过来的管子到外机口改成室外机原先的大小。
回复
demond07
2012年12月16日 12:50:37
6楼


因为超配经常会造成室内机总管管径小于室外机主管管径,这种情况应遵循取大原则,应当选取大管径(室内机总管管径改为跟外机一样大)

本人知识浅薄,如有不正,请大家指正!
回复
amituofo225
2020年09月07日 12:25:37
7楼

取大值,阻力小,取小值,省铜管,建议取大值