盘管供回水管径变径的问题,求助!
ngstop
ngstop Lv.2
2007年06月10日 15:43:47
来自于中央空调
只看楼主

比如说两台FP-25WA 水流量都是是2388L/H 初接管都是DN20 并管后供回水的管径是DN多少? 具体怎么算的? 请各位给个答案 谢谢了 请问各连接管的变径是DN多少? 盘管型号12.5-12.5-20-10-25-25-25-25-25-25-14-14-8-10-14-12.5-25-25-10-12.5谢谢各位前辈了

比如说两台FP-25WA 水流量都是是2388L/H 初接管都是DN20 并管后供回水的管径是DN多少? 具体怎么算的? 请各位给个答案 谢谢了

请问各连接管的变径是DN多少?
盘管型号12.5-12.5-20-10-25-25-25-25-25-25-14-14-8-10-14-12.5-25-25-10-12.5

谢谢各位前辈了
免费打赏
a13152600172
2007年06月10日 15:48:27
2楼
你 是做什么工作的啊?
回复
wgj1207
2007年06月10日 22:15:56
3楼
楼主说的很模糊,能不能把图纸发上来啊。
回复
hxd19811001
2007年06月11日 09:59:38
4楼
老大,你好好看看设计方面的书好不好!按流量来算管径!!!!!!!
回复
bx-zxl
2007年06月11日 10:05:22
5楼
两台FP-25WA 水流量都是是2388L/H 初接管都是DN20 并管后供回水的管径没必要再计算了,增大一号也就是DN25就可以了。这是我的做法仅供参考。
回复
jetmee
2007年06月11日 10:47:44
6楼
有很多种计算方法啊
一般按流速和流量来选择管径啊
你是不是想问两个支管汇流到一起该选择多大的管径啊
你可以看看书啊
回复
luckerhy
2007年06月11日 12:24:42
7楼
楼主还是花钱去请个暖通专业的做设计吧,自己算,还有很多问题弄不明白的,暖通这个行业,看上去简单,其实不简单啊
回复
lihe134
2007年06月11日 22:02:26
8楼
看书

好好学习学习,

要32的管子了
回复
gcabcde
2007年06月12日 15:24:19
9楼
32,流速2m/s可以了
回复
xiexf4413
2007年06月12日 19:08:13
10楼
用这款软件,先选择钢管种类,然后输入流量值,点击“选型”即可。下载链接为:http://www.21disk.com/?uu=10001355944512296326348789522 。
回复
w5y2l1
2007年06月14日 14:51:04
11楼
我们的项目经理给我讲过一次,DN20的大概能承受2台风机盘管,DN25的大概能承受4台风盘;DN32的大概能承受7~8台风盘,这也只是粗略的,详细的你可以查一下书
回复

相关推荐