如题,国内一般架空线断路器大多选取20kA开断的,有选用25kA的吗?实际上,架空线路一般最大的短路电流能达到多大呢?
如题,国内一般架空线断路器大多选取20kA开断的,有选用25kA的吗?
实际上,架空线路一般最大的短路电流能达到多大呢?
2楼
10KV断路器的极限分断能力只有20KA?
现ABB的DV-4真空断路器,最小的也有31.5KA!
“架空线路一般最大的短路电流能达到多大呢?”不是架空线决定短路电流的吧?!
回复
3楼
你理解错了我的意思了,短路电流多大当然不由线路决定
我只是描述一下现在好像电网大多架空线路选用的都是20kA开断的断路器,不是说没有更好更大的,我想了解一下实际情况,是不是现在的10kV架空线路,在设计时按20kA这个标准来的。那么有没有必要选用更大开断电流的断路器呢。
回复
4楼
各条线路的短路电流都不得会不同,“在设计时按20kA这个标准来的”说法不对。
回复
5楼
做电网规划设计时,10KV配电网要求短路电流限制在20KA已下。
回复
6楼
这个要根据你的短路电流计算结果来看的,没有一个笼统的数。
回复
7楼
回复
8楼
10kV线路一般短路电流在9kA-20kA之间
回复
9楼
新鲜东西可以下来自己算算
回复
10楼
没有一个详细的解释,没学到东西啊!!!
回复
11楼
线路短路电流难道每条10KV都是一样的?