这个墙下要做次梁吗?
wruig
wruig Lv.3
2007年06月09日 17:12:14
只看楼主

我想问问内填充墙离框架梁很近600mm(中到中)墙下要做次梁吗?大家怎么做的。要是做个次梁也很小的,配钢筋都是构造配的D12。可是不做次梁荷载怎么处理?

我想问问内填充墙离框架梁很近600mm(中到中)墙下要做次梁吗?大家怎么做的。
要是做个次梁也很小的,配钢筋都是构造配的D12。
可是不做次梁荷载怎么处理?
免费打赏
wruig
2007年06月09日 17:16:19
2楼
这样的次梁基本不 能承担荷载。可是墙载也不属于局部荷载,能按等效均布放的板上,吗?
是不是按板带配筋呢?
回复
工民建
2007年06月09日 23:57:04
3楼
按等效均布荷载加到板上,施工时隔墙下板中放上3根12的钢筋
回复
zbj1002
2007年06月10日 15:44:52
4楼
3楼说得对,在板上加2根12的墙下加强筋就可以了!
回复
wruig
2007年06月11日 12:47:16
5楼
能不能把上部构造钢筋伸到墙下?按悬臂板计算一下悬挑需要的配筋。和上部构造钢筋和在一起放。怎么样。
我觉得墙下放钢筋那些钢筋基本不受力,应为墙长5M,离墙才500mm,按悬板考虑是否更科学?
回复
baker_hu
2007年06月12日 16:07:08
6楼
放加强筋可以了
回复

相关推荐