班主帮忙!!!!室内楼板有井字梁供暖干管需穿梁敷设,请问可以穿梁安装么?那里有这方面 的资料。谢谢 !!!急等用
班主帮忙!!!!室内楼板有井字梁供暖干管需穿梁敷设,请问可以穿梁安装么?那里有这方面 的资料。
谢谢 !!!急等用
2楼
如果供暖干管实在没办法通过是可以穿梁安装的,一般要在梁总高的中间以上可以预留套管,但要让结构的同意才可以.
回复
3楼
可以穿梁,具体位置在梁的剪力最小的地方,要问结构专业,梁浇注的时候就要留好套管.
回复
4楼
大凡设井子梁,层高高,跨度大,不宜穿梁布置。有足够的空间,没有必要穿梁。
回复
5楼
如果是设计阶段,跟结构提资,商定标高;如果结构已经施工完毕,原则上不允许穿梁,可考虑暗装
回复
6楼
同意5楼的意见。
回复
7楼
我的理解,既然是井字量,那量的截面必然不会太大,就没有必要穿梁,当然了设计阶段可以商量,结构施工完了肯定就不能穿量.
回复
8楼
可以穿梁,就是要给结构提洞,一般要在梁的中间穿过,结构会预留洞口。
回复