看到柜子样本里,有 用单相互感器的,也有三相的!请问下什么时候选单相,什么时候选三相呢?
看到柜子样本里,有 用单相互感器的,也有三相的!请问下什么时候选单相,什么时候选三相呢?
2楼
你如果用的是400V的开关柜,一般为了监视三相电压,应选择三相电压互感器,如果只监视单相电压那么单相的也可以了,有时可用两个单相电压互感器接成V,V形接线,可以监视三相电压。建议最好用三相的或两个VV形的。
回复
3楼
多谢,看来我还是选择三相的比较好哦
回复
4楼
感觉这和接线方式以及系统对检测量的要求有关
回复