大家看下这个喷淋头有没好的处理方法。谢谢。
alian226
alian226 Lv.7
2007年06月08日 18:08:54
来自于工地图片
只看楼主

大家看下这个喷淋头有没好的处理方法。

大家看下这个喷淋头有没好的处理方法。

1181297349609.JPG

免费打赏
zhaoyang-lz
2007年06月10日 15:55:34
2楼
应该紧贴吊顶安装!
回复
alian226
2007年06月11日 15:41:15
3楼

紧贴吊顶安装?被消防支队的领导骂了个半死,影响喷淋的效果。
回复
金霸王
2007年06月17日 11:23:57
4楼
处理一下管的颜色。把其涂成白色或包不锈钢。
回复
hzl0910029
2007年06月20日 18:21:11
5楼
是在工厂还是在宾馆?
两者可不一样呀...............
回复
sailorshi
2007年06月21日 17:13:41
6楼
安装没错,处理颜色!
回复
l_keke1972
2007年07月08日 13:09:29
7楼
这个喷头改一个位置,不要在槽内,改到两边,如果距离不够就加一个喷头,行不行?
回复
cd609728787
2007年07月09日 10:37:28
8楼

紧贴吊顶安装?被消防支队的领导骂了个半死,影响喷淋的效果。
回复
lugangsijia_9
2007年07月10日 09:02:11
9楼
同意4、7楼意见,这也是没有办法的办法(若四周情况比此处还复杂,则只能采取4楼的主意)。在工程装修过程中,由于配合、协调不力,会遇到较多此类问题。最好的处理办法是早发现,早解决,也就是说在龙骨吊好后,天棚封顶前重新调整DN25短立管位置。关键是要有责任心,加强检查(预防措施要到位)。