最近同事遇到一个问题,特来请教,有个生物质发电项目冷却水系统出现了问题,干球温度是32度,湿球是28度,冷却塔进水温度是45度,出水温度是39度,有以下几个情况:冷凝器选型偏大,计算下来压损2.3米,这样预估整个冷却水系统压损可能在15米或者高一点。循环水泵选型为1300t/h,扬程21米,所以实际运行水量可能到1800t/h多,而冷却塔选型为1300t/h,偏小。而现在情况是机组低负荷运行和夜间运行时,冷却塔水池里水温始终降不下来。
