关于高压电缆进线是否需要防爆波电缆井的疑问
dujie312
dujie312 Lv.6
2012年10月24日 15:12:50
只看楼主

变配电室(仅平时使用)设在车库非人防区,车库除设备用房区域外其他区域都是人防区域(二等人员掩避所,分成几个防护单元),从室外进入车库的高压电缆要接入变配电室需要穿越人防区域(此问题因为供电部门高压电缆进线方向改变所致),需要为此高压电缆设防爆波电缆井吗?还是做穿墙套管密闭处理即可,个人理解防爆波电缆井应该是针对战时电源进线来设置的吧,一直对这个问题不敢肯定,求兄弟姐妹详解[ 本帖最后由 dujie312 于 2012-10-26 14:59 编辑

变配电室(仅平时使用)设在车库非人防区,车库除设备用房区域外其他区域都是人防区域(二等人员掩避所,分成几个防护单元),从室外进入车库的高压电缆要接入变配电室需要穿越人防区域(此问题因为供电部门高压电缆进线方向改变所致),需要为此高压电缆设防爆波电缆井吗?还是做穿墙套管密闭处理即可,个人理解防爆波电缆井应该是针对战时电源进线来设置的吧,一直对这个问题不敢肯定,求兄弟姐妹详解

[ 本帖最后由 dujie312 于 2012-10-26 14:59 编辑 ]
免费打赏
aquarius850205
2012年10月24日 15:19:15
2楼
楼主的变电室是给谁供电的呢,它的负载有没有战时用电呢?

不过我感觉应该加,以前看过一个图,强弱电进线都加防爆波井了。
回复
dujie312
2012年10月24日 15:56:23
3楼
变配电室是给平时供的,战时电源车库里设了两个移动电站
回复
weiwei19870220
2012年10月25日 17:05:12
4楼
为何一般用变电所一定要设在人防区呢,能分开设置不?
回复
william19988
2012年10月25日 18:02:40
5楼
如果是在人防区里面,必须经过防爆波井引入。有条件的情况下,建议尽量设置在非人防区。
回复
黑铁匠
2012年10月25日 23:55:14
6楼
还有一个产权的问题,人防局同意设置仅供平时使用的变电所吗?
回复
xugh5019e
2012年10月26日 08:45:19
7楼
从室外进入人防的电源线均须经防爆波井引入,可查阅人防设计规范。
回复
zdd37355
2012年10月26日 09:56:20
8楼
必须按人防图纸设置防爆波井!
回复
电气工程师
2012年10月26日 13:13:15
9楼

这位兄弟所言是对的,只有人防电源由室外直接进入人防区域才需设置,如经过其他非人防区域建筑引入的可不设置。此点人防规范编写孙兰已经在各种场合说过多回了。
回复
dujie312
2012年10月26日 14:43:26
10楼


补充一点:变电所(仅平时用)是设在车库非人防区,但高压进线要接入变电所需要进车库穿越人防区域,是否要设防爆波井?
回复
一路向东
2012年10月26日 15:35:43
11楼
个人觉得要设置防爆波井。
回复

相关推荐