三层商场,每层3000平方左右,属高层裙房,甲方不想做冷却塔,各位高手给小弟个方案,谢谢:)
三层商场,每层3000平方左右,属高层裙房,甲方不想做冷却塔,各位高手给小弟个方案,谢谢:)
2楼
用風冷熱泵機組,每層一台或2台
回复
3楼
地源热泵、水源热泵、直燃机、风冷模块
回复
4楼
现在也有不少用冷媒的工程
回复
5楼
对,用风冷热泵机组就可以了,经济实惠,由于是商场,所以噪音不是问题;当
然也可以考虑用冷媒小型中央空调,一拖一,或一拖二,但由于管线受限,所以
室外机要有充足的位置。
回复
6楼
就其项目在南方进行考虑:
1.冷水机组+冷却塔。
2.风冷冷水机组
方案1与2比较优点:造价与运行费用1比2低;噪音1比2低。如用风冷冷水机组与
冷却塔一样需室外安装位置。
可建议业主将冷却塔安装在塔楼屋顶。
至于其它方案就没讨论的必要。
回复
7楼
可用高静压风冷热泵管道机,铜管可达100M连接。
回复
8楼
风冷的冷水机需要要冷却塔吗?冷却塔的冷却水去哪?
回复
9楼
不用冷却塔侧是否定了水冷,如果选用风冷,一定要想办法解决机组所散发出来
的热量。不过话说回来,如果此楼每天产生大源的污水或者有水景,可以考虑选
用水源机组,不过要经过详细计算才可考虑使用。
回复
10楼
可以分层设置风冷模块机组
回复
11楼
有个问题想请问各位,一台风冷热泵主机内是否有一用一备电机的?
回复