商场的空调设计,有不用冷却塔的方案么?
jeffknight
jeffknight Lv.2
2004年09月15日 10:37:17
来自于中央空调
只看楼主

三层商场,每层3000平方左右,属高层裙房,甲方不想做冷却塔,各位高手给小弟个方案,谢谢:)

三层商场,每层3000平方左右,属高层裙房,甲方不想做冷却塔,各位高手给小弟个方案,谢谢:)
yunflame
2004年09月15日 13:17:47
2楼
用風冷熱泵機組,每層一台或2台
回复
ybhvac
2004年09月15日 16:40:59
3楼
地源热泵、水源热泵、直燃机、风冷模块
回复
hyk168
2004年09月15日 17:16:15
4楼
现在也有不少用冷媒的工程
回复
edc
2004年09月15日 23:15:50
5楼
对,用风冷热泵机组就可以了,经济实惠,由于是商场,所以噪音不是问题;当
然也可以考虑用冷媒小型中央空调,一拖一,或一拖二,但由于管线受限,所以
室外机要有充足的位置。
回复
wyhtiger
2004年09月16日 08:53:42
6楼

就其项目在南方进行考虑:
1.冷水机组+冷却塔。
2.风冷冷水机组
方案1与2比较优点:造价与运行费用1比2低;噪音1比2低。如用风冷冷水机组与
冷却塔一样需室外安装位置。
可建议业主将冷却塔安装在塔楼屋顶。


至于其它方案就没讨论的必要。
回复
zwq9543
2004年09月16日 10:35:52
7楼
可用高静压风冷热泵管道机,铜管可达100M连接。
回复
kan_0214
2004年09月17日 19:59:18
8楼
风冷的冷水机需要要冷却塔吗?冷却塔的冷却水去哪?
回复
samsonw312
2004年09月19日 00:46:10
9楼
不用冷却塔侧是否定了水冷,如果选用风冷,一定要想办法解决机组所散发出来
的热量。不过话说回来,如果此楼每天产生大源的污水或者有水景,可以考虑选
用水源机组,不过要经过详细计算才可考虑使用。
回复
心平常自非凡
2004年09月19日 01:06:10
10楼
可以分层设置风冷模块机组
回复
zqsimon
2004年09月19日 12:30:44
11楼
有个问题想请问各位,一台风冷热泵主机内是否有一用一备电机的?
回复

相关推荐

APP内打开