商场的空调设计,有不用冷却塔的方案么?
jeffknight
jeffknight Lv.2
2004年09月15日 10:37:17
来自于中央空调
只看楼主

三层商场,每层3000平方左右,属高层裙房,甲方不想做冷却塔,各位高手给小弟个方案,谢谢:)

三层商场,每层3000平方左右,属高层裙房,甲方不想做冷却塔,各位高手给小弟个方案,谢谢:)
免费打赏
photohan
2004年09月20日 13:15:02
12楼
用风冷机组啊,室外机放置在群房屋顶,3层吗,管线也比较好接,很合适的。
回复
一带一路
2004年09月20日 17:52:04
13楼
水柜机好
回复
huang95011
2004年10月08日 09:41:35
14楼
同意九楼的意见。
回复
huang95011
2004年10月08日 09:45:49
15楼
同意九楼的意见。
回复
daiyan
2004年10月08日 16:17:20
16楼
风冷热泵
回复
rxr770107
2004年10月15日 00:17:07
17楼
风冷模块机组,或是是风小型风管机,多安几个室外机,怕什么!造价还便宜
呢!
回复
chineseli007
2004年10月18日 23:15:24
18楼
小兄弟,不知道甲方出于什么考虑不用冷却塔,你还是问清楚,我是做甲方的,
我猜想甲方是考虑1是占地面积,2是外形是否美观,上面的几位建议不错,但我
觉得都不合甲方的本意,风冷机组一点意义都没有,一样占地方,水源、地源热
泵到不需要冷却塔,但造价加方接受的了吗,现场条件具备吗,
如果从实际出发,我建议还是用方塔,一共9000平米的建筑面积,250立方米/小
时的塔足以,占地面积不会超过20平米,如果说甲方认为冷却塔影响外立面形
象,可以在冷却塔的一侧或几侧 安上带条缝的围挡(保证冷却塔的良好通风为前
提)。大连的瑞士酒店(五星级)它的屋顶花园周围就是方塔,这么处理的,日
本人的要求这么严格都可以接受,你的甲方没有理由过于挑剔,不行的话,可以
来大连考察,顺便旅游,哈哈哈哈
回复
clinton
2004年10月19日 17:00:54
19楼
可以考虑特灵的机器,奥迪斯风管机,50kw左右,
回复
青青菜
2004年10月25日 02:14:21
20楼
方塔?如何定义啊?就是指外形为方正的吗?
我现在的一个工程就是裙楼部分商场用中央空调,四层为转换层做架空层的花园,塔楼部分为商品房,甲方不希望裙楼屋顶安装冷却塔影响塔楼部分花园的效果。
各位有什么好的建议?
回复
jiangym80
2004年10月25日 12:27:12
21楼
上面有位同学说的“如果此楼每天产生大源的污水或者有水景,可以考虑选
用水源机组,不过要经过详细计算才可考虑使用。”

怎么污水与水源热泵?可用污水吗?你用不用热交换器?
回复

相关推荐

APP内打开