墙高如何计算?
jiangshz0
jiangshz0 Lv.2
2007年06月07日 20:34:11
只看楼主

我现在做的工程为框架结构,设计总说明中规定240厚墙高大于4米时,需要增设构造柱.二层结构楼面标高为+3.000m,该层框架梁高400~500。这个工程的基础梁顶标高-1.600,室外地坪标高-1.350,室内地坪标高为(-1.05/+-0.00)二种标高。如果墙身高度自室外地坪算起:1.35+3.000-0.4=3.95m<4m如果墙身高度自室内地坪算起:1.05+3.00-0.4=3.65m<4m

我现在做的工程为框架结构,设计总说明中规定240厚墙高大于4米时,需要增设构造柱.二层结构楼面标高为+3.000m,该层框架梁高400~500。

这个工程的基础梁顶标高-1.600,室外地坪标高-1.350,室内地坪标高为(-1.05/+-0.00)二种标高。

如果墙身高度自室外地坪算起:1.35+3.000-0.4=3.95m<4m
如果墙身高度自室内地坪算起:1.05+3.00-0.4=3.65m<4m
如果墙身高度自基础梁顶算起:1.60+3.00-0.4=4.2m>4m
我认为应该从室外地坪算起,因为室外地坪以下部分砖墙两侧都有土体,能增加墙体的稳定性。而设置构造柱主要是考虑的墙体的稳定性。

请问:如此理解是否有误?如果不是这样,有何书面依据吗?

免费打赏
chouxiaoyamm
2007年06月08日 16:05:02
2楼
96定额:基础与墙身划分以设计室内地坪为界,室内地坪以下为基础,以上为墙身,有梁的要扣除梁的高度.
外墙高度:平屋面算至屋面板顶面,外墙带女儿墙的算致女儿墙顶面.
内墙高度:位于平板或梁下的算至板或梁底面
消耗量定额跟96定额差不多.
呵呵.
回复
chouxiaoyamm
2007年06月08日 16:07:02
3楼
引用:我认为应该从室外地坪算起,因为室外地坪以下部分砖墙两侧都有土体,能增加墙体的稳定性。而设置构造柱主要是考虑的墙体的稳定性。
你应该考虑他是大开挖的还是墙下设条基?
回复
danryc
2007年06月13日 10:52:16
4楼
个人基本同意二楼的观点!
回复

相关推荐

APP内打开