配电室电容柜最近一周出现,电容投切频繁现象。一天的时间不停的投入 退出,,,一分钟我数了一下能投入释放10次大概,而且抄表数据无功功率快追上有功功率了。请问这正常吗,以前无功功率一直在800--900之间。功率因数倒是正常0.95--1.00
配电室电容柜最近一周出现,电容投切频繁现象。一天的时间不停的投入 退出,,,一分钟我数了一下能投入释放10次大概,而且抄表数据无功功率快追上有功功率了。请问这正常吗,以前无功功率一直在800--900之间。功率因数倒是正常0.95--1.00
2楼
最近是不是增加负荷了,比如说电焊机之类的??
回复
3楼
问题说的不是很清楚,无功补偿装置的容量和电压等级是多少的,采用分步投切还是一步投切,看得出来是自动的,你设置的投切值各是多少。你正常时的无功是800-900,现在的无功增加到和有功差不多,具体数值是多少,功率因数的值有些偏高,应该在0.90-0.95之间。估计是你设置的投切值有些问题,或新上了比较大的感性设备,和你的无功补偿装置匹配不太好,你设置的投入值偏高,退出值偏低,在投入后功率因数马上上升到退出值造成现在的情况。如果你把具体的情况说清楚些或许能帮你分析的更准确一些。
回复
4楼
也有可能是测量元件出现了问题,也可能造成现在的情况。
回复
5楼
楼上所说的增加了感性负荷只会投入更多的电容器!
可能有以下原因:
楼主说的电容柜不知是接触器投切还是晶闸管投切?
1、电容柜出现故障保护,然后又恢复再保护。
2、现在负荷变化很快,导致电容频繁投切.
3、控制器投切延时时间可以设置长一些,投入门限设置高一些。
回复
6楼
请明确使用场所,假如是锯木厂或电池生产厂会出现这样的问题
回复
7楼
问题说得不是好清楚的 没有办法估计
就像楼上说的,你要把很多问题说出来,大家才会帮你想问题在
回复
8楼
学习了,还有就是电容的容量选择上可以会有些出入,和负载的补偿容量不匹配
回复
9楼
1你把功率因数搞到0.90就可以了
2你把投切延时搞到15秒响应
3你把电压保护搞到410V
它就不会蹦那么欢实了,如果还不正常就需要考虑从查故障方面入手了
回复
10楼
一分钟10次肯定不正常,要么设置错了,要么设备有问题
回复
11楼
上周有功2100 无功为850,本周有功2800,无功为1680.
电容器是25kv,400v一个柜子12个,电流互感器是600:5.
投切延时30秒 目标功率因数为0.95.
控制器型号是kld-mr12
单位是一栋公寓楼。感谢各位的回答谢谢
回复