请教各位大侠 变压器计算时消防泵、自喷泵要不要计入?

请教各位大侠 变压器计算时消防泵、自喷泵要不要计入?
免费打赏
seaman228
2012年10月24日 16:53:04
2楼
可以不需要,见08D800-2 P60
回复
cheng0539
2012年10月24日 19:54:58
4楼


有道理啊
回复
rxb880
2012年10月24日 20:32:18
5楼
站在开发商的位置上可以不计算消防系统的供电,因为火灾时用户总配电箱断路器上的脱扣线圈会把用户负载断开,然后整个变压器负载供消防系统,所以可以不计算