紧急求助,10KV配电站耦合电容有什么作用,从110KV高压线引入的
gami25103117
2012年10月23日 19:34:50
只看楼主

各位电气达人: 昨天上午,110KV配电站耦合电容下端、结合滤波器上端的一个小瓷瓶炸裂,接头处出现火光,大白天看着和焊点一样 立即联系供电局断电检查,发现小瓷瓶炸裂,考虑到电站上根本没有使用载波电话,而结合滤波器本来就是为载波通信服务的,所以也没准备去恢复,将结合滤波器进线拆除了准备送电, 但送电后耦合电容下端还是打火,而且冒烟,立即停了高压110KV侧来电。 现在的想法是怀疑耦合电容可能也被击穿了,准备拆除耦合电容的进线,就是图中那个大管子的上端,它是110KVB相线引来的!

各位电气达人:
昨天上午,110KV配电站耦合电容下端、结合滤波器上端的一个小瓷瓶炸裂,接头处出现火光,大白天看着和焊点一样
立即联系供电局断电检查,发现小瓷瓶炸裂,考虑到电站上根本没有使用载波电话,而结合滤波器本来就是为载波通信服务的,所以也没准备去恢复,将结合滤波器进线拆除了准备送电,
但送电后耦合电容下端还是打火,而且冒烟,立即停了高压110KV侧来电。
现在的想法是怀疑耦合电容可能也被击穿了,准备拆除耦合电容的进线,就是图中那个大管子的上端,它是110KVB相线引来的!
请教各位耦合电容在110KV配电站中除了鱼结合滤波器配合做载波通信用,还有没有其他作用,拆除进线有没有什么风险!!!
感谢各位,十分紧急!!!
d07383dc-ca88-429d-a075-965d6315ebb8.jpg
如图,最先发现问题的就是那个穿管小瓷瓶,最下端白的那部分的小圆嘴!!
到底耦合电容有什么作用在电站中!!!

[ 本帖最后由 gami25103117 于 2012-10-23 19:40 编辑 ]

d07383dc-ca88-429d-a075-965d6315ebb8.jpg

免费打赏
永无止境
2012年10月26日 14:40:11
13楼
这个 不懂 学习
回复
小狗狗梦园
2012年10月26日 15:41:02
14楼
这种老电站那会有什么光纤差动啊。估计差动都没有,就是用了距离保护。载波就是用来日常通讯用的,以前的电站要省电话费。嘿嘿