各位电气达人:
昨天上午,110KV配电站耦合电容下端、结合滤波器上端的一个小瓷瓶炸裂,接头处出现火光,大白天看着和焊点一样
立即联系供电局断电检查,发现小瓷瓶炸裂,考虑到电站上根本没有使用载波电话,而结合滤波器本来就是为载波通信服务的,所以也没准备去恢复,将结合滤波器进线拆除了准备送电,
但送电后耦合电容下端还是打火,而且冒烟,立即停了高压110KV侧来电。
现在的想法是怀疑耦合电容可能也被击穿了,准备拆除耦合电容的进线,就是图中那个大管子的上端,它是110KVB相线引来的!
请教各位耦合电容在110KV配电站中除了鱼结合滤波器配合做载波通信用,还有没有其他作用,拆除进线有没有什么风险!!!
感谢各位,十分紧急!!!
如图,最先发现问题的就是那个穿管小瓷瓶,最下端白的那部分的小圆嘴!!
到底耦合电容有什么作用在电站中!!!
[
本帖最后由 gami25103117 于 2012-10-23 19:40 编辑 ]
2楼
木有人解答吗
回复
3楼
耦合电容的作用是结合滤波器共同构成载波信号的通道,并阻止工频高压进入电力线载波机。所以如果不要载波了他就没有用处了,有了他就相当于有了一个故障点,建议拆除。给你提个小小的建议,如果想做事就把事做利索了,做到斩草除根不留后患。
回复
4楼
图片中那东西的下面有没有接电缆进控制室?
一般有“耦合电容”的是“线路压变”,是检测线路是否有电压用的,是电容式单相电压互感器。
当有“载波线路差动保护”时,线路上还有一个“阻波器”(象灯笼那样挂在进线门架上),如果没有阻波器,就只有B相的线路压变,有二次电缆接入控制屏的。
如果是载波线路差动保护,拆除线路压变后,载波线路就断了,差动保护没法投用了;
如果只是线路压变,拆除后就没法检测线路电压了。
[
本帖最后由 lingxuct 于 2012-10-24 10:57 编辑 ]
回复
5楼
区管,你好,我们这是个老电站,20多年了
控制室没有都
大多都是手动,载波架在建站的时候就没用
而且请教了各位同事都说现在载波通讯基本淘汰
现在一个问题是线路上现在有没有高频的信号
他同时起不起高频保护的作用
谢谢区管
回复
6楼
“线路上现在有没有高频的信号
他同时起不起高频保护的作用”?
唯一的判断方法:B相进线(就是一楼图中那东西对上)有没有阻波器(象灯笼那样的挂着),有则还在用载波,没有则无载波。
那图中东西的下面有没有控制电缆?
回复
7楼
区管,现在有那样的阻波器(灯笼一样),是在建站的时候就用
但载波通信从建站就开始荒废,到现在都没用过
我担心的是,即使我们并没有用载波通信
但供电局会不会一直在给我们发高频信号(虽然我们不接收,没通信)
贸然拆除会使高频信号进入电站引起事故
谢谢区管
回复
9楼
云里雾里的,还有很多东西要学啊!
回复
10楼
是不是负控用的呀?
回复
11楼
没有用“载波通讯”就是线路差动不是用高频载波,那问一下,阻波器为什么不拆掉?
“供电局会不会一直在给我们发高频信号”?你这边没用载波,对侧收不到差动保护的电流信号和综保运行的其他信号,如果对侧投用会发通讯故障信号的。
现在需要搞清楚,线路差动保护是不是另有光缆?
回复
12楼
就通信用的,拆除不用就是,没什么
回复