电缆穿管埋地敷设时对管径要求是什么
yuyang0501
yuyang0501 Lv.11
2012年10月23日 15:52:08
只看楼主

求教:电缆穿镀锌钢管埋地敷设时对管径的要求是什么样的呀?就是说大于多少管径的管子不宜埋地敷设呢?

求教:电缆穿镀锌钢管埋地敷设时对管径的要求是什么样的呀?就是说大于多少管径的管子不宜埋地敷设呢?
免费打赏
无影
2012年10月23日 16:01:52
2楼
貌似管径没有要求,只有壁厚的要求,一般是要厚壁钢管的。
不过管径最大也就是SC200了,电气一般用不到更大的管了~~
回复
yuyang0501
2012年10月23日 16:16:48
3楼
多谢回答,我的意思是建筑物内的埋地敷设,对管径有要求吗?我之前只做过插座回路埋地敷设,用的只是20的管。
回复
无影
2012年10月25日 09:16:53
4楼
请参考民规第八章,布线的问题基本都可以在这里找到答案的。
回复
啊橙
2012年10月25日 09:38:36
5楼
求资料的说,能给个链接么...
回复
yuyang0501
2012年10月25日 10:04:47
6楼
求明示,我没有找到相关说明
回复
y370651986
2012年10月26日 14:25:03
7楼
求连接
回复
shsxh666
2012年10月26日 15:27:48
8楼
电缆穿厚壁钢管埋地敷设时对管径的要求是不得大于管径的40%,线路长不宜穿管敷设。过道口要穿管保护。管口要喇叭口,穿管时不损伤电缆。
回复
gnypt
2012年10月26日 16:58:28
9楼
一般不宜超过楼板厚的1/3,民规8.1.6条
回复
jxhy2011
2012年10月26日 17:52:03
10楼
在板内敷设,不超过1/3板,一般不超过32的管,再大的话,整个板都断了,结构会有很大意见的
回复
lulw
2012年10月28日 09:53:40
11楼
1.电缆穿镀锌钢管埋地敷设时,只要管壁满足要求,对管径应该没什么要求的,一般电缆保护套管最大也就150mm。
2.电缆穿镀锌钢管在楼板内敷设时,见民用电气规范80页“8.1.6 敷设在钢筋混凝土现浇楼板内的电线导管的最大外径不宜大于板厚的1/3。”
回复

相关推荐