求教:电缆穿镀锌钢管埋地敷设时对管径的要求是什么样的呀?就是说大于多少管径的管子不宜埋地敷设呢?
求教:电缆穿镀锌钢管埋地敷设时对管径的要求是什么样的呀?就是说大于多少管径的管子不宜埋地敷设呢?
2楼
貌似管径没有要求,只有壁厚的要求,一般是要厚壁钢管的。
不过管径最大也就是SC200了,电气一般用不到更大的管了~~
回复
3楼
多谢回答,我的意思是建筑物内的埋地敷设,对管径有要求吗?我之前只做过插座回路埋地敷设,用的只是20的管。
回复
4楼
请参考民规第八章,布线的问题基本都可以在这里找到答案的。
回复
5楼
求资料的说,能给个链接么...
回复
6楼
求明示,我没有找到相关说明
回复
7楼
求连接
回复
8楼
电缆穿厚壁钢管埋地敷设时对管径的要求是不得大于管径的40%,线路长不宜穿管敷设。过道口要穿管保护。管口要喇叭口,穿管时不损伤电缆。
回复
9楼
一般不宜超过楼板厚的1/3,民规8.1.6条
回复
10楼
在板内敷设,不超过1/3板,一般不超过32的管,再大的话,整个板都断了,结构会有很大意见的
回复
11楼
1.电缆穿镀锌钢管埋地敷设时,只要管壁满足要求,对管径应该没什么要求的,一般电缆保护套管最大也就150mm。
2.电缆穿镀锌钢管在楼板内敷设时,见民用电气规范80页“8.1.6 敷设在钢筋混凝土现浇楼板内的电线导管的最大外径不宜大于板厚的1/3。”
回复