在《洁净厂房设计规范》(GB 50073-2001)第3.0.1条中,9级空气洁净度等级对应旧标准的话是30万级、还是100万级呢?
在《洁净厂房设计规范》(GB 50073-2001)第3.0.1条中,9级空气洁净度等级对应旧标准的话是30万级、还是100万级呢?
2楼
难道没有人知道吗?
回复
3楼
就算是问题简单,别人不值得回答我,版主总该回答一下嘛
回复
4楼
刚刚看到,应该是一百万级,三十万级只是在中国的一些制药工业净化中才会用到.
另外你可以通过颗粒数对比就可以看出来了,三十万级大于0.5um控制在1050,0000
百万级是3520,0000
回复
5楼
非常感谢
回复
6楼
百万级啊
回复
7楼
不同的 行业对洁净级别的 规定是不一样的 。不能照搬书本的 。要根据具体的 规定
回复
8楼
百万级的,没错
回复