一个建筑,地下室配电10/0.4 1250kva变压器,由于变压器基本空载电压达到420v左右(很稳定)单相245左右,现在有个问题,电脑主机电源经常烧毁(大概十台电脑),其他用电设备正常包括显示器。尝试用调压器解决,但是调到220v后还是烧毁。请问高手,是不是由于冲击电压造成的?产生冲击电压的原因?怎样解决?
建议在小型断路器后加装过欠电压保护器,
回复
13楼
由于变压器基本空载电压达到420v左右.将变压器调到"1档’(10500V),电压将下将到400v左右.
回复
14楼
如电压过高,应根据变压器的铭牌和分接指示牌将分接片调到合适的位置,如要做这相工作必须断开高压,确保安全,调好后用2500兆欧表高低压的绝缘程度
回复
15楼
你的变压器目前输出电压420V为三档。
将变压器调到二档输出电压为400V。若电压还高请调到一档输出电压380V。
请楼主选择。
回复
16楼
你要调查一下,烧坏的电脑是否都接在某一相上?
回复
17楼
我建议你检查一下是不是总N线虚接啊?
看看有没有发热变色的地方。这样最容易烧电源。N线虚接容易出现瞬间的380V!
回复
18楼
yinggai shi xiebuo
回复
19楼
可以调变压器使输出电压为400V。零线太细,或零线虚接,重复接地不好。
回复
20楼
可以调变压器使输出电压为400V。零线太细,或零线虚接,重复接地不好。
回复
21楼
这个问题你请教一下供电部门,看是不是电压不平衡,或高压侧有接地现象,造成低压侧电压升高造成的,我是电厂的也不是很清楚这个现象,也有可能是中性线接地不良或虚接。
回复