一个建筑,地下室配电10/0.4 1250kva变压器,由于变压器基本空载电压达到420v左右(很稳定)单相245左右,现在有个问题,电脑主机电源经常烧毁(大概十台电脑),其他用电设备正常包括显示器。尝试用调压器解决,但是调到220v后还是烧毁。请问高手,是不是由于冲击电压造成的?产生冲击电压的原因?怎样解决?

yzf117612@co163
2007年06月09日 22:18:53
22楼
都有可能,调压器解决不了问题,最好是稳压器,有以下问题可能出现以上原因:
1.很明显电网电压偏高,应该调整变压器分接头,使变压器二次侧电压400V;
2.电网不稳定,只能说明供电部门供电的质量不高,达不到标准要求;
3.电网谐波;
用调压器在电网电压稳定时才有用,出现你所说的情况应该是电网电压不稳定和谐波.
回复
jinyunang
2007年06月10日 16:56:02
23楼
同意18楼的
回复
abc_e
2007年06月10日 23:28:07
24楼
就在固定的几个地方烧,应该是零线问题。请教一下,应该怎样查?装修的很不专业
回复
baikg
2007年06月11日 14:55:41
25楼
用稳压器解决问题。
回复
baikg
2007年06月11日 14:56:28
26楼
QQ83884288,专业生产稳压器
回复
jxg2313
2007年06月12日 22:44:21
27楼
我想很有可能是N线的断了,如果没有还是自己弄个稳压器吧
回复
leetohong
2007年06月13日 08:42:58
28楼

有道理!!学习了
如果在同一相上,可以考虑下是否零线的问题
回复
abc_e
2007年06月18日 22:16:02
29楼
问题已解决了,不是过电压问题,原来是蟑螂搞的,使内部短路了