过电压问题,急!!!!!
abc_e
abc_e Lv.2
2007年06月06日 22:11:44
只看楼主

一个建筑,地下室配电10/0.4 1250kva变压器,由于变压器基本空载电压达到420v左右(很稳定)单相245左右,现在有个问题,电脑主机电源经常烧毁(大概十台电脑),其他用电设备正常包括显示器。尝试用调压器解决,但是调到220v后还是烧毁。请问高手,是不是由于冲击电压造成的?产生冲击电压的原因?怎样解决?

2007年06月07日 08:29:16
2楼
速求帮助
回复
abc_e
2007年06月07日 13:15:05
3楼
斑竹帮帮忙
回复
老灰兔子
2007年06月07日 23:34:15
4楼
找供电部门将电压调到符合要求的参数(空载400V,中等负载380V,满载不低于360V)。
回复
电气何求
2007年06月08日 00:52:23
5楼
如电压过高,应根据变压器的铭牌和分接指示牌将分接片调到合适的位置,如要做这相工作必须断开高压,确保安全,
回复
abc_e
2007年06月08日 08:43:01
6楼
电力局要是那么好说话,就不急了
回复
hubeixp
2007年06月08日 09:53:24
7楼
应该是谐波电流造成
回复
abc_e
2007年06月08日 10:02:03
8楼
我打开过坏的电脑电源,线路板高压部分有短路的样子(壳体发黑),如果是谐波怎么防治?加电抗?
回复
hyderfas
2007年06月08日 14:19:50
9楼
外部电源你解决不了,只好内部解决,每台电脑配UPS电源就可以了
回复
abc_e
2007年06月08日 14:26:14
10楼
ups会不会烧?
回复
hyderfas
2007年06月08日 14:44:28
11楼
选用电源电压使用范围宽的、质量好的UPS,如:输入电源范围170-250V的。
回复

相关推荐