高压开关柜单列布置时,柜后维护通道不小于800mm.靠墙安装时不是小于800mm了吗?,是开关柜的哪边靠墙啊?请高手回答了,谢谢
高压开关柜单列布置时,柜后维护通道不小于800mm.靠墙安装时不是小于800mm了吗?,是开关柜的哪边靠墙啊?请高手回答了,谢谢
2楼
一般说的靠墙安装是指柜子数量较少时允许一个侧面靠墙
回复
3楼
柜后维护通道不小于800mm呢?怎么解释
回复
4楼
你可以选择靠墙安装的开关柜,它的结构与普通的不一样.
回复
5楼
关注一下
回复
6楼
KYN28-12 可以背靠墙壁安装吗
回复
7楼
迷茫中
回复
8楼
高压开关柜(KYN)可以做成单面检修和双面检修两种,双面检修维护的必须在柜后留有足够的通道。一般按后柜门的宽度留。如800mm宽的柜子,就必须有800mm宽的通道,这样才能打开后柜门进行维护。
KYN也可以做成单面维护的形式,只从前面进行维护(后面是封板,从柜的下部爬进去进行检修),这时可以靠墙安装,但只从前面进行维护,难度有一定的增加。所以现在新站一般都用双面维护,只有在老站改造才有靠墙安装。且很多都并不是真正的靠墙安装,往往有能让人通过的通道。
回复
9楼
好,谢谢8楼的回答,长见识了
回复
10楼
谢谢8楼,长见识了
回复
11楼
8楼说的有道理,长见识了!天天学一点,也是一种进步!
回复