高压开关柜单列布置时,柜后维护通道不小于800mm.靠墙安装时不是小于800mm了吗?,是开关柜的哪边靠墙啊?请高手回答了,谢谢

高压开关柜单列布置时,柜后维护通道不小于800mm.靠墙安装时不是小于800mm了吗?,是开关柜的哪边靠墙啊?请高手回答了,谢谢
免费打赏
ljm
2007年06月06日 21:23:35
2楼
一般说的靠墙安装是指柜子数量较少时允许一个侧面靠墙
回复
sixseven2006
2007年06月06日 21:33:31
3楼
柜后维护通道不小于800mm呢?怎么解释
回复
tianyingdk
2007年06月07日 14:48:57
4楼
你可以选择靠墙安装的开关柜,它的结构与普通的不一样.
回复
hubeixp
2007年06月08日 11:09:55
5楼
关注一下
回复
yihao7081
2007年06月08日 17:22:20
6楼
KYN28-12 可以背靠墙壁安装吗
回复
sixseven2006
2007年06月08日 19:38:32
7楼
迷茫中
回复
yuhuoqing
2007年06月09日 16:25:16
8楼
高压开关柜(KYN)可以做成单面检修和双面检修两种,双面检修维护的必须在柜后留有足够的通道。一般按后柜门的宽度留。如800mm宽的柜子,就必须有800mm宽的通道,这样才能打开后柜门进行维护。
KYN也可以做成单面维护的形式,只从前面进行维护(后面是封板,从柜的下部爬进去进行检修),这时可以靠墙安装,但只从前面进行维护,难度有一定的增加。所以现在新站一般都用双面维护,只有在老站改造才有靠墙安装。且很多都并不是真正的靠墙安装,往往有能让人通过的通道。