消防管道在什么情况下,应该保温?
suntuolin
suntuolin Lv.12
2007年06月06日 17:48:13
只看楼主

在采暖的房间内,消防管道在什么情况下应该采取保温措施?对于采用焊接钢管的消火栓系统有没有特殊的要求?

在采暖的房间内,消防管道在什么情况下应该采取保温措施?

对于采用焊接钢管的消火栓系统有没有特殊的要求?
免费打赏
jjplj
2007年06月07日 08:51:06
2楼
在采暖的房间内不用保温
回复
suntuolin
2007年06月07日 12:58:44
3楼
采暖的房间内不用保温,是不是有什么防结露措施?
回复
jjplj
2007年06月07日 14:05:53
4楼
B1级橡塑包裹
回复
小小法师
2007年06月07日 16:48:31
5楼
只要是有可能结冻的地方,均须保温。
回复
zng_future
2007年06月08日 10:52:51
6楼
同意6楼
回复
lizhi_625
2007年06月08日 11:55:57
7楼
当然是有结冻的地方,都需要保温啊 。
回复
suntuolin
2007年06月08日 13:16:33
8楼
是不是可以这样认为,在采暖的房间内,无论是消火栓管道还是喷淋管道,均可以不采取防结露措施呢?
回复
yanjie277281734
2007年06月08日 13:58:39
9楼
在采暖的房间内不用保温
回复
piaobodeyun-jzhy
2007年06月08日 16:17:01
10楼
在消防水和其他用水(流动的水)同为一根管道时需要保温(防结露)
回复
bravo1573
2007年06月08日 17:54:10
11楼
消防管道,管子里面的水是不流动的,可以认为水温与室温相同,不会结露;所以不用采取保温措施。