请问:三相四线制的电表接好线后反转是什么原因?是电流互感器的问题吗?
请问:三相四线制的电表接好线后反转是什么原因?是电流互感器的问题吗?
12楼
电流互感器的两根线换换试试看
回复
13楼
我也遇到过,电流互感器接线没错,就是反转,最后只好把电流互感器的线再反接
回复
14楼
楼主说的这个问题有很多种可能性,建议是先检查电流线可接反了。你说的电度表应该是互感器式的,在测试当中,如果是在互感器上直接加电流,电度表反转的话,那要看你加的那相电流是否对象互感器所对应那相电压,如果不是,电度表反转。在实际运转当中,就是电度表下面回路带负载运行,如果电度表反转,那么应该是电压的相序接反了,更改相序就好了。还有电度表分有功和无功,注意留意。
回复
15楼
电压相序接错了可能性比较大,再检查下看看
回复
16楼
是电流互感器接反了,电流互感器+.-极反了
回复
17楼
接线无问题 就可能是互感器方向错了
回复
18楼
上个星期 有台箱变装表、封表,送电后发现电度表报警相序不对,就需要调整进线。
我们想当然应该是AC相反了,但是当时供电所的人也是说随便换2根就可以了,这是为什么呢?
最当初我还想让师傅拿表测相序来着......
回复
19楼
回复
20楼
电表质量问题??
回复
21楼
肯定是接线出问题了,检查下电压跟电流接线
回复