请问:三相四线制的电表接好线后反转是什么原因?是电流互感器的问题吗?

请问:三相四线制的电表接好线后反转是什么原因?是电流互感器的问题吗?
免费打赏
nixx003
2012年10月24日 22:44:01
12楼
电流互感器的两根线换换试试看
回复
原子蛋
2012年10月25日 01:27:29
13楼
我也遇到过,电流互感器接线没错,就是反转,最后只好把电流互感器的线再反接
回复
gaoyongdian
2012年10月25日 08:56:11
14楼
楼主说的这个问题有很多种可能性,建议是先检查电流线可接反了。你说的电度表应该是互感器式的,在测试当中,如果是在互感器上直接加电流,电度表反转的话,那要看你加的那相电流是否对象互感器所对应那相电压,如果不是,电度表反转。在实际运转当中,就是电度表下面回路带负载运行,如果电度表反转,那么应该是电压的相序接反了,更改相序就好了。还有电度表分有功和无功,注意留意。
回复
stimme2007
2012年10月25日 10:09:38
15楼
电压相序接错了可能性比较大,再检查下看看
回复
shsxh666
2012年10月25日 11:23:48
16楼
是电流互感器接反了,电流互感器+.-极反了
回复
jinbin0620
2012年10月25日 15:28:07
17楼
接线无问题 就可能是互感器方向错了
回复
jiahuif
2012年10月25日 21:43:14
18楼

上个星期 有台箱变装表、封表,送电后发现电度表报警相序不对,就需要调整进线。