三相四线
wangjiafeng246
2012年10月22日 21:23:06
只看楼主

请问:三相四线制的电表接好线后反转是什么原因?是电流互感器的问题吗?

请问:三相四线制的电表接好线后反转是什么原因?是电流互感器的问题吗?
免费打赏
智库
2012年10月22日 22:02:57
2楼
电流接反了。
回复
lingxuct
2012年10月23日 00:34:14
3楼
电压线接错相位也会反转。
回复
一指慢
2012年10月23日 05:32:12
4楼
电流互感器一、二次进出线方向(标识)是否无误?
回复
山涧小溪
2012年10月24日 10:47:01
5楼
一般相位接错的原因出现最多,认真检查一下。
回复
chengmei01
2012年10月24日 10:59:57
6楼
不知道。 。 。
回复
luoladuodu
2012年10月24日 12:27:10
7楼
接线无误的话那就是进线相序的问题了———— 随意换2根进线。
回复
zhangdesert
2012年10月24日 12:58:25
8楼
电流互感器有极性,电流表反接就可以了
回复
恋恋风尘
2012年10月24日 15:47:14
9楼
电流接反了,请仔细检查
回复
sgangtt
2012年10月24日 21:02:26
10楼
呵呵,反转好啊!

反转说明互感器反了,重接就是啦
回复
kfcandlixiaojing
2012年10月24日 22:07:58
11楼
不清楚呀,不过在学习中,谢谢!
回复