今天在地下室遇到这样一个问题:由于预埋线管因不明原因损坏,现场只能明装一段线管,于是就有了一个疑问:地下室各防火分区明装的消防线管和照明线管是不是都要使用镀锌钢管?哪本规范或图集有讲?请了解做法的前辈为我指教一二,在此先行谢过!

今天在地下室遇到这样一个问题:由于预埋线管因不明原因损坏,现场只能明装一段线管,于是就有了一个疑问:
地下室各防火分区明装的消防线管和照明线管是不是都要使用镀锌钢管?哪本规范或图集有讲?请了解做法的前辈为我指教一二,在此先行谢过!
免费打赏
隔璧老王
2012年10月22日 22:43:41
2楼
GB 50016-2006
11.1.6 消防用电设备的配电线路应满足火灾时连续供电的需要,其敷设应符合下列规定:
1 暗敷时,应穿管并应敷设在不燃烧体结构内且保护层厚度不应小于30mm。明敷时
(包括敷设在吊顶内),应穿金属管或封闭式金属线槽,并应采取防火保护措施;
2 当采用阻燃或耐火电缆时,敷设在电缆井、电缆沟内可不采取防火保护措施;
3 当采用矿物绝缘类不燃性电缆时,可直接明敷;
4 宜与其它配电线路分开敷设;当敷设在同一井沟内时,宜分别布置在井沟的两侧。
回复
隔璧老王
2012年10月22日 22:49:28
3楼
镀锌是为了防腐 与防火无关~~
回复
无影
2012年10月23日 14:04:19
4楼
消防管线参考2楼条文,非消防并没有说一定要金属管的。
所有使用金属管布线的,应该符合民规8.3节的要求。
回复
dujie312
2012年10月23日 14:53:38
5楼
普通照明线管不需要必须防火吧,镀锌是为了防腐,与防火无关