电压互感器二次为什么要加电磁小开关代替总熔断器
cwfdzq
cwfdzq Lv.2
2007年06月06日 16:32:50
来自于变压器
只看楼主

电压互感器二次为什么要加电磁小开关代替总熔断器的原因如下: 电压互感器二次如果用熔断器,当二次回路短路时,熔断器熔断的时间较长,距离保护由于电压降低要动作,而且动作时间较快,断线闭锁需要等熔断器熔断后才能动作,才能可靠起闭锁作用,因此保护会误动作。改用快速的电磁小开关后,在电压互感器二次回路最远处短路时,能保证快速的跳开,使断线闭锁迅速动作,可靠地闭锁保护。有的采用电磁开关跳开同时切断距离保护的直流电源,防止电压互感器二次短路时距离保护误动。

电压互感器二次为什么要加电磁小开关代替总熔断器的原因如下:
电压互感器二次如果用熔断器,当二次回路短路时,熔断器熔断的时间较长,距离保护由于电压降低要动作,而且动作时间较快,断线闭锁需要等熔断器熔断后才能动作,才能可靠起闭锁作用,因此保护会误动作。改用快速的电磁小开关后,在电压互感器二次回路最远处短路时,能保证快速的跳开,使断线闭锁迅速动作,可靠地闭锁保护。有的采用电磁开关跳开同时切断距离保护的直流电源,防止电压互感器二次短路时距离保护误动。
当发现电磁开关跳开后,断线闭锁发出信号,值班人员应首先将该电压互感器所带距离保护停用,然后检查电压互感器有无故障,如无故障再手动将跳开的电磁开关再合上。
免费打赏
binzi0017
2007年07月10日 10:25:12
2楼

精彩
回复
sepco_liu
2007年07月13日 23:30:14
3楼
精彩
回复
cxlzy2000
2008年07月12日 23:53:42
4楼
讲解得很好,谢谢啦。
回复
lnzxy
2008年07月14日 15:42:05
5楼
不错的内容 学习 (不过目前的微机保护对这些问题都可解决...