只看楼主

http://www.hvacol.com/forum空调工程专题 1、通病有: (1)、多数制冷机实际开机容量远小于装机容量。 (2)、△t普遍<4℃,水泵选配不合适.调查结果:较好的3℃,差的1~1.5℃。 (3)、设计方案陈旧,VWV、VAV没有得到推广应用。 2、哈工大陆亚俊教授论文“几种空调系统空气输送能耗的比较(论P.713)”。 空调系统的空气输送能耗占总能耗的11~28%。办公楼中不同系统,其空气输送能耗差异很大,应充分考虑。作者比较了VAV、风机动力箱VAV、FP+新风、置换式诱导器系统。结果为:

http://www.hvacol.com/forum
空调工程专题
1、通病有:
(1)、多数制冷机实际开机容量远小于装机容量。
(1)、VAV、FP+新风、置换式诱导器系统,输送能耗比较低,为全空气的45~60%,置换式诱导器系统能耗更低一些。
(2)、当只有部分面积使用或部分负荷时,VAV具有显著的输送能耗低的优点。
(3)、风机动力箱VAV系统全部投入使用时,并不比CAV系统节能,不是全部面积投入使用则能省,
(a)、风机动力箱是小风机、小电机、
(b)、风机动力箱的能耗与一次风的空气输送能耗大致相等,从而抵消了一次风运行时变风量所节省的能量,(负荷变化大的末端用风机动力箱才合适)。
(c)、应采用并联型风机动力箱,它当一次风降到最低限时才启动,可降低风机动力箱的能耗,使VAV节能优点显示出来。
3、目前建筑面积越来越大,应分内外区。
4、舒适性空调,应把空气品质放在首位。
依靠提高新风量来改善空气品质是有限的,提高净化效率,才有助于改善室内空气品质。按GBJ19-87国标修改稿,最小新风量加大,原有建筑空调系统面临改造问题。论文高档商业建筑室内空气品质改善措施的适用性研究(文P.97)提出了新风予处理,使增加新风量后所需的冷量≤原系统能提供的冷量,南京可采用热回收式、蒸发冷却式、混合除湿热回收(蒸发冷却)、新风予冷除湿蒸发冷却这四种方式。
免费打赏
alanyun1
2005年01月29日 08:06:34
12楼
好,最好能直接附一个文件!
回复
jswgq-55
2005年01月29日 10:03:29
13楼
有没有数据,更具说服力,不错。
回复
okhuangqiang
2006年02月26日 12:08:17
14楼
ok
回复
xuqingshun
2006年03月28日 08:33:36
15楼
非常的不错,谢谢你的共享,,雪中送炭,好人啊,我先下载了,支持你的做法。
回复
pj_0710
2006年05月30日 18:54:11
16楼
回复
tlin21
2006年12月29日 11:43:11
17楼
的确是很难得的经验之谈!
可惜文章中的内容不全面,每一层都是话没说完就到了下一章节!要是补充和完整就更好了!谢谢!
回复
zhangyanwu
2007年06月01日 13:22:02
18楼
谢谢啊,多上传一些啊
回复
香榭丽
2007年06月12日 00:43:58
19楼
谢谢,我觉得对我来说真的很受用,希望以后多上传一些,让我学习,可惜文章中的内容不全面,每一层都是话没说完就到了下一章节!要是补充和完整就更好了!谢谢!
回复
dahailove28
2007年12月30日 19:17:28
20楼
相当 牛 了 好 有 好东西 多多上传呦
回复
co_goldren
2008年05月23日 00:03:27
21楼
king of pretty good,but I think you can did it more realty!
回复

相关推荐

APP内打开