http://www.hvacol.com/forum空调工程专题 1、通病有: (1)、多数制冷机实际开机容量远小于装机容量。 (2)、△t普遍<4℃,水泵选配不合适.调查结果:较好的3℃,差的1~1.5℃。 (3)、设计方案陈旧,VWV、VAV没有得到推广应用。 2、哈工大陆亚俊教授论文“几种空调系统空气输送能耗的比较(论P.713)”。 空调系统的空气输送能耗占总能耗的11~28%。办公楼中不同系统,其空气输送能耗差异很大,应充分考虑。作者比较了VAV、风机动力箱VAV、FP+新风、置换式诱导器系统。结果为:
空调工程专题
1、通病有:
(1)、多数制冷机实际开机容量远小于装机容量。
(1)、VAV、FP+新风、置换式诱导器系统,输送能耗比较低,为全空气的45~60%,置换式诱导器系统能耗更低一些。
(2)、当只有部分面积使用或部分负荷时,VAV具有显著的输送能耗低的优点。
(3)、风机动力箱VAV系统全部投入使用时,并不比CAV系统节能,不是全部面积投入使用则能省,
(a)、风机动力箱是小风机、小电机、
(b)、风机动力箱的能耗与一次风的空气输送能耗大致相等,从而抵消了一次风运行时变风量所节省的能量,(负荷变化大的末端用风机动力箱才合适)。
(c)、应采用并联型风机动力箱,它当一次风降到最低限时才启动,可降低风机动力箱的能耗,使VAV节能优点显示出来。
3、目前建筑面积越来越大,应分内外区。
4、舒适性空调,应把空气品质放在首位。
依靠提高新风量来改善空气品质是有限的,提高净化效率,才有助于改善室内空气品质。按GBJ19-87国标修改稿,最小新风量加大,原有建筑空调系统面临改造问题。论文高档商业建筑室内空气品质改善措施的适用性研究(文P.97)提出了新风予处理,使增加新风量后所需的冷量≤原系统能提供的冷量,南京可采用热回收式、蒸发冷却式、混合除湿热回收(蒸发冷却)、新风予冷除湿蒸发冷却这四种方式。