水源井及潜水泵水泵扬程怎么计算?
happyzqh
happyzqh Lv.7
2007年06月06日 15:05:24
只看楼主

有一个水源井及潜水泵井室如下图:请问水泵还可以再往下方吗?水泵扬程怎么计算?请哪位帮忙,先谢谢了!

有一个水源井及潜水泵井室如下图:请问水泵还可以再往下方吗?水泵扬程怎么计算?
请哪位帮忙,先谢谢了!
免费打赏
beyondlion
2007年06月07日 12:02:50
2楼
图在哪里呢?
关注
回复
happyzqh
2007年06月08日 15:12:31
3楼
不好意思,图没传上来.现在补上.
回复
qz0818
2007年07月02日 15:25:25
4楼
你的问题不是很好回答,你是水泵选型用还是已经选好型校核扬程?
回复
北极冰点
2007年07月07日 19:09:55
5楼
潜水泵扬程都是从动水位开始计算的。潜水泵的扬程一般和电缆是配套的,如80米扬程水泵,一般配80多米的电缆,除非你的动水位下降,不然没胡必要下降水泵,下降水泵时要加长扬水管和电缆的。
回复
happyzqh
2007年07月08日 21:01:42
6楼
非常感谢cuifenguo,我是刚刚接触这个设计,很多东西没有把握.
因为水井有120米,所以下降水泵,实际还有建议再往下降20米,以求保险出水.我不知道是否该改.如果这样改,那么在计算扬程时动水位以下的水深是不计算在内的.就有水泵扬程比扬水管还小的现象.
回复
angle830
2008年05月09日 14:55:40
7楼
我现在也不明白潜水泵扬程计算的问题,我是要计算潜水泵扬程,然后确定水泵的型号,有没有人能告诉我个公式什么的,我这里有个公式,但我实在看不明白 请大家帮帮忙
水泵所需的型号:主要按设计流量和总扬程进行选择,设计流量已确定,而总扬程可按下列公式计算:
h总=h0+h沿+h局+h吸+△小时
式中:h总——水泵总扬程(米);
h0 ----管道系统工作水头(米);
h沿——沿程水头损失(米);
h局——局部水头损失( 米);
h吸——地面至动水位高程,取30米;
△h——出水口至供水地面高差取0.4米。