我司供给快捷酒店(山东济南)两台开利30RQ120主机,现在的情况是开一台可以正常工作,如果另外一台开启,工作中的那台机器就会跳机报警,报警报的是水流量不足,现在的天气旅客不会全都开空调,现在店长说要确认验收必须两台同时开启,本人很是郁闷,跪求大侠指点迷津,谢谢。

我司供给快捷酒店(山东济南)两台开利30RQ120主机,现在的情况是开一台可以正常工作,如果另外一台开启,工作中的那台机器就会跳机报警,报警报的是水流量不足,现在的天气旅客不会全都开空调,现在店长说要确认验收必须两台同时开启,本人很是郁闷,跪求大侠指点迷津,谢谢。
免费打赏
asuli49
2012年10月23日 11:17:00
2楼
水泵选型时的流量是否按两台设计的,如果是按一台设计的,只有变更水泵了。
回复
zx13564572238
2012年10月24日 10:33:05
3楼
主机自带水泵,水泵的扬程在18米左右,两台主机装在楼顶,此楼共4层,两台主机专供3层和4层使用,我想水泵应该是够用的吧,求指教。
回复
asuli49
2012年10月24日 12:27:03
4楼
你就检查一下水路系统的过滤器吧。
回复
co936201979
2012年10月25日 19:51:41
5楼
你说的情况不太属实;水泵的流量并不是压缩机的几台开启;所规定的;功率与流量是必须的;、但是故障报警;不会引起;谢谢;除非是低压报警
回复
zhaowenliangde
2012年10月29日 11:05:51
6楼
可以把水流开关暂时短接看一下进出水的温差如在正常工况之内可调整一下水流开关(这需要有经验的师傅来操作,调整后要把短接去掉)如果温差大于正常工况,有可能是水量不够,可查一下你的管路系统是否有设计管径小、有堵塞等情况,消除阻力大的因素后试一下看如何。
回复