请大家帮忙:关于空调机压降太大的问题
lhp000
lhp000 Lv.2
2007年06月06日 13:19:42
只看楼主

我现用的空调是 3P立式空调 ,额定电源是 220v, 制冷状态 额定电流是 13.5A 制热状态下额定电流是 14.5A 。我盘内的开关30A (空调样本上要求20A可以),配线是3cX 4平方,长度差不多 75m (样本要求 4平方,但没有长度要求)。 现在的问题是 :压缩机经常过电流报警,厂家维修人说电压压降太大导致。压缩机运行时电源电压只有210V左右(还有更低的情况),压缩机起动的时候瞬时电压有低到160V的时候。请问大家,电压降怎么会有这么大。如果要修该,有什么好办法(供电电源正常 220v)。谢谢!

现在从就近的电气盘拉了一个临时电源,配线是3cX 4平方,长度差不多 25m 压缩机起动的时候瞬时电压变化很少(最低200v),压缩机正常运行电压 216V
免费打赏
zhanghuining
2007年06月06日 15:28:16
2楼
距离是有点太远 了,.电流也大,4平方是针对就近安装的环境,哪会想到你跑到75米之外,再说现在的线径往往不足.重新换线了.
回复
lhp000
2007年06月06日 17:07:09
3楼
没有办法啊,我附件没有盘,这是最近的一个了,请问一下,要换的话该换多大合适?6平方?
回复
lhp000
2007年06月06日 17:09:25
4楼
这台空调用的是发电机电源,附件没有发电机的配电盘