请问一下,10KV变配电所的设计里面,我的低压母线采用单母线分段,两段母线上无功补偿电容器的容量都要一样吗?还是根据哪段的无功负荷多而定?
请问一下,10KV变配电所的设计里面,我的低压母线采用单母线分段,两段母线上无功补偿电容器的容量都要一样吗?还是根据哪段的无功负荷多而定?
免费打赏
qbw4607
2007年06月11日 10:33:14
2楼
最好均按最大需求配备,且一致。因为今后运行过程中可能会有无法预料的各种情况出现。
回复
qian68747
2008年04月04日 12:38:19
3楼
按你的变压器的30%配置,如果是变压器故障一段母线的电由另一段母线来带,但变压器是带不动全部负荷的,还必须减少到一个变压器所能带的容量,那不还是按一个变压器的容量的30%来选吗????