在线等:软启动一拖多的问题
高级电工
2007年06月06日 11:43:52
只看楼主

现有4台75kW水泵,三用一备,软启动在做方案时有2种,一种是一拖四,一种是一拖一。各软启之间设有连锁,带旁路,外接线。疑问:这两种方案对水泵的启动都没问题,考虑投资,准备选择一拖四的方案。但现在厂家提出一问题,一拖四的话在停机时无法做到软停机,可能烧开关或出现“水锤”。请问:软停机是否必需,一拖四能否实现软停机在线等高手给答案

现有4台75kW水泵,三用一备,软启动
在做方案时有2种,一种是一拖四,一种是一拖一。各软启之间设有连锁,带旁路,外接线。
疑问:这两种方案对水泵的启动都没问题,考虑投资,准备选择一拖四的方案。但现在厂家提出一问题,一拖四的话在停机时无法做到软停机,可能烧开关或出现“水锤”。
请问:软停机是否必需,一拖四能否实现软停机
在线等高手给答案
免费打赏
qbw4607
2007年06月11日 10:30:54
2楼
厂家为了多推销产品在吓唬人。只要采取措施,可以有效防止水锤效应。软停机没有必要。
回复
sydyzjl
2007年06月11日 17:27:12
3楼
1、电机出厂时均可做到直接起动、停止,不会损坏电机;接触器就是用来直接通断电机的,不会因直接停止电机而烧坏。
2、水锤效应曾在一高层供水中看到过,(75KW电机,一用一备),当时为了验证是否有水锤效应,将软起动的软停功能关掉,自由停车时只听咣当一声,水管乱颤,可见水锤效应还是有的,可能会对管线有影响吧。
3、一拖四无法实现软停功能。
愚见
回复
coleyinhe
2007年07月08日 21:52:34
4楼
哈。。。其实我可以给你一个方案

首先,一拖N,N可以是任何正整数,你拖100万个都没事

第一点,水泵如果不是功率异常的大的,那么才75千瓦,可以直接停机,最多对电网,对变压器有冲击而已。

水锤这个事,加个止回阀,把管道做好一点基本上影响不大了,稍微一些,没什么问题的,除非那水泵质量不行。




另外,我可以明确的说,一台软启动器驱动N多机组运转,启动时候,你可以使用独立的控制方法让他们随机启动,或者顺序启动,那么他从第一台启动,启动后,软启动器切断,接触器并入,然后软启动器接入第二台机组,启动,然后再继续下去。

停机的时候,反过来,一台一台停,停止之后,再把前面那台接触器跳开,软启动器并入。




但是有两大类可能性(包括但不仅限于)造成无法软停机

软启动器不带旁路功能的
软启动器不带软停机功能的




至于说,突然停电,那这个无论你用什么设备都无法软停机,只能自由旋转然后停下来。
回复