求助!关于设备基础问题!
wj_014157
wj_014157 Lv.2
2007年06月06日 09:38:04
来自于地基基础
只看楼主

现在做一空调主机设备基础,一般做法是在地下室(地下室地板厚350mm)浇筑100mm厚垫层,将主机置于上面。现基础采用反梁结构,地下室地板上就交叉有梁,空调主机无法置于上面,如果采用回填,将地下室地板回填至与梁平齐,再浇筑设备基础,不知道这样做行不行?(地板厚350,主梁高1300,次梁高800)

现在做一空调主机设备基础,一般做法是在地下室(地下室地板厚350mm)浇筑100mm厚垫层,将主机置于上面。现基础采用反梁结构,地下室地板上就交叉有梁,空调主机无法置于上面,如果采用回填,将地下室地板回填至与梁平齐,再浇筑设备基础,不知道这样做行不行?(地板厚350,主梁高1300,次梁高800)
免费打赏
大林
2007年06月06日 14:53:50
2楼
可以采用回填一部分土,再浇筑设备基础.设备基础顶面与梁顶面平.