太阳能供水系统中,11层的楼,是否在需管道补偿器?
guge22
guge22 Lv.2
2007年06月05日 23:17:26
只看楼主

在太阳能供水系统中,若是一栋11层的楼,是否在供水立管上需要设置管道补偿器?若是不设置,管道是否会变形? 若是设置,需要怎么考虑穿楼板予留洞,至少留多大的洞?

在太阳能供水系统中,若是一栋11层的楼,是否在供水立管上需要设置管道补偿器?若是不设置,管道是否会变形? 若是设置,需要怎么考虑穿楼板予留洞,至少留多大的洞?
lgf_1210
2007年06月06日 09:26:42
2楼
我公司有详细的设计波纹管的参数,如您需要,我可以给您寄过去.
北京首航波纹管制造有限公司深圳分公司
连桂锋 电话:0755-86128249 手机:13662649954
回复
jsylzhang
2007年06月13日 20:53:07
3楼
必须要设置补偿器.不然的话管道会变形,楼板预留孔应比管径大2号.
回复
空01
2007年06月14日 15:36:03
4楼
太阳能最高温度能到90多度,要看你用是管道是什么材料的,20#的话变形会很小,但最好还是用些补偿器什么 的
回复
空01
2007年06月14日 15:38:34
5楼
按热力管道设计25米以内是可以没有固定支架的,也就是说是可以不做补偿的,还要看看你主管的管径是多大,如果小的话,做些小的门形弯也就可以不用补偿器了
回复
水锤
2007年06月16日 14:30:48
6楼


不错,最好通过计算确定。当然,你要是做设计,留点余量也是必要的
回复
lfengb
2008年10月23日 13:02:49
7楼
11层肯定需要的``毕竟温差那么大``还是要考虑到的`