算镀锌钢管还是JDG
guolei2002
guolei2002 Lv.12
2007年06月05日 21:38:20
只看楼主

图纸为SC。

图纸为SC。

1181050688175.jpg

免费打赏
a13920120500
2007年06月06日 08:27:39
2楼
关键看壁厚和连接方式,JDG好像最厚为1.6,JDG紧定连接,镀锌管通常为丝接或其他新型连接。
回复
guolei2002
2007年06月06日 19:04:05
3楼
这个公司是生产JDG,KBG的厂子.想问问有没有朋友知道Q235 2/11060(不知道是不是)表示什么意思?还有图纸表示SC,实际施工采用JDG是否合理?电线管不是TC吗?
回复
ruichun
2007年06月07日 21:00:22
4楼
SC的标注为镀锌钢管不是JDG;Q235是指管材的钢号
回复
zxd205
2007年06月10日 00:45:52
5楼
SC表示的是焊接钢管,RC表示的是镀锌焊接钢管。
回复
qissni122
2007年06月11日 11:15:23
6楼
以下是引用zxd205在2007-06-10 00:45:52.0发表的内容:
SC表示的是焊接钢管,RC表示的是镀锌焊接钢管。[还有G管,DG管,有时候还真的有点搞不清楚
回复
abc9774
2007年06月11日 18:55:49
7楼
DG是带沥青的电线管, G 是镀锌钢管,SC表示的是焊接钢管。
回复
guolei2002
2007年06月11日 19:50:14
8楼
想问问,大家工程中的消防电图纸标注是否为SC(我所见到的基本都是)。但实际施工过程中又是不是使用的焊接钢管(非薄壁)呢?
回复
cxy12338
2007年06月13日 23:45:59
9楼
老国标使用汉语拼音开头字母表示管材,现在使用英文字头表示管材,各地的设计院又有各自的内部规定,这些造成现在的混用。我接触的图纸中SC、G表示焊接钢管;DG表示薄壁电线管;RC表示镀锌钢管、金属波纹管。到底是什么你要问设计,如来不及,就根据经验判断,人防、电源进线管一般是镀锌管,埋在楼板、墙体内的是焊接钢管。
从楼主发的图片上看应为焊接钢管,Q235是铁的屈服强度,JDG管没有这标志
回复
guolei2002
2007年06月14日 19:33:06
10楼

埋在楼板墙体内的是焊接钢管,不知道是壁厚多少的焊接管?还是国标的焊接钢管(我理解和国标水煤气管同壁厚)?还请指点?cxy12338所说从图片上看应该为焊接钢管(肯定不错,因为焊接钢管所指范围太广)首先图片上的管道为镀锌焊接钢管,至于壁厚相对国标镀锌钢管来说比较薄,所以判断可能是JDG(壁厚一般小于1.6)还请指点
回复
cxy12338
2007年06月16日 21:49:06
11楼
焊接钢管(SC)
公称直径(mm) 15 20 25 32 40 50 70 80 100
外径(mm) 20.75 26.25 32 40.75 46 58 74 86.5 112
壁厚(mm) 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 3 3 3
水煤气钢管(RC)
公称直径(mm) 15 20 25 32 40 50 70 80 100
外径(mm) 21.25 26.75 33.5 42.25 48 60 75.5 88.5 114 140 165
壁厚(mm) 2.75 2.75 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 4 4 4.5 4.5
JDG套接紧定式镀锌铁管
公称直径(mm) 16 20 25 32 40 50
外径(mm) 15.7 19.7 24.7 31.6 39.6 49.6
壁厚(mm) 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 (还有壁厚1.6的)
JDG不能称为焊管,它可焊性很低,材质为铁;只有钢材才有屈服强度Q
只看图片不能有准确的答案,要看壁厚。