在线求助:低压配电柜母线分段问题
my小机灵鬼
2007年06月05日 21:21:59
只看楼主

在做一个自备热电厂,线路全部由低压配电柜直接引出。但是我对低压配电柜的了解很少,现在想问下,配电柜母线分段段数的确定是有什么依据,还是由设计自己来定母线分几段??明天要交图,望大虾指点!

在做一个自备热电厂,线路全部由低压配电柜直接引出。但是我对低压配电柜的了解很少,现在想问下,配电柜母线分段段数的确定是有什么依据,还是由设计自己来定母线分几段??
明天要交图,望大虾指点!
免费打赏
my小机灵鬼
2007年06月05日 21:50:50
2楼
怎么没人理我啊?
回复
jk_00
2007年06月05日 22:52:36
3楼
这主要取决于供电方式,几路变压器?
回复
my小机灵鬼
2007年06月05日 22:59:11
4楼
看了些资料,好像明白了!想问下配电屏的各个柜之间是怎么连接的??
母线分段是不是取决于负荷等级??
回复
my小机灵鬼
2007年06月05日 23:03:44
5楼
准备多看点资料,可是积分不够8
回复
daesales@co163
2007年06月06日 13:34:31
6楼
柜与柜之间用的是母排相互连接,根据电流的大小选用对应截面的母排,用相应大小及数量的螺栓连接。可找一些电气设计手册看看。
回复
tianyingdk
2007年06月06日 15:53:13
7楼
看用户的一次系统图就非常明白了,上面很清楚。
回复
linx8849
2007年06月06日 16:34:50
8楼
你的分断是什么意思?是单母线分段?
两断母线一般用母联断路器联接。
回复
my小机灵鬼
2007年06月07日 00:26:40
9楼
谢谢各位的解答,这个问题已经解决了!!
不过又有新的问题了:配电屏是不是都必须有进线柜,电容补偿柜,出线柜哦?
那就是说一个配电屏至少要有3个柜子马??
回复
xin20019
2007年06月07日 10:55:42
10楼


不一定,自维箱变可以把所有的做在一柜子里
回复
xin20019
2007年06月07日 10:56:47
11楼
母线分段记得在工用民用设计手册上说的很清楚了
回复

相关推荐

APP内打开