1、七层及七层以上住宅或最高住户入口楼面距室外设计地面高度超过16米的住宅必须设置电梯,顶层为跃层时作一层计。 2、12层及12层以上住宅应设不少于2台电梯,其中一层能容纳担架。 3、单元式住宅疏散楼梯:11层及其以下可不封闭,但开向楼梯间的房门应设乙级防火门且应直接采光通风; 12层至18层应设封闭楼梯间; 19层及其以上应设防烟楼梯间。 4、通廊式住宅,不超过11层的应封闭,超过11层的应防烟。
2、12层及12层以上住宅应设不少于2台电梯,其中一层能容纳担架。
3、单元式住宅疏散楼梯:11层及其以下可不封闭,但开向楼梯间的房门应设乙级防火门且应直接采光通风; 12层至18层应设封闭楼梯间; 19层及其以上应设防烟楼梯间。
4、通廊式住宅,不超过11层的应封闭,超过11层的应防烟。
公建类:
1、病房楼、有空调系统的多层旅馆和超过5层的其他公共建筑的室内疏散楼梯间均应设置封闭楼梯间(包括底层扩大封闭楼梯间)。
2、二、三层建筑(医疗托幼除外)一、二级耐火,每层面积不大于500m,二、三层人数和不超过100人时可设一个疏散楼梯。
二、关于总图:
1、总平面图注意画出排除地面及路面雨水的坡度与明沟(可取i=0.5%)及其与规划排水系统的联系。
2、应注明黄海高程;
3、应注明坐标值;
三、关于底层:
1、应注明室外台阶、坡道、明沟;室内外标高。
2、底层若设车库,其外墙门洞口上方应设防火挑檐。楼梯间等公共出入口同。
3、住宅公共出入口位于开敞楼梯平台下部,应设雨罩等防止物体堕落伤人的安全措施。
4、散水宽度L宜为600~1000mm,当采用无组织排水时,散水的宽度可按檐口线放出200~300mm;坡度可为3%~5%,一般取5%;当散水采用混凝土时,宜按20~30m间距设置伸缩缝。散水与外墙之间宜设缝,缝宽可为20~30mm,缝内应填沥青类材料。
散水做法见闽86J901(7/3),为水泥砂浆散水。
3、明沟宽度一般在200mm左右,图集取200mm或250mm。套用省标图集应注明深度H的值(单个工程H=300mm)。沟底应有0.5%左右的纵坡。
明沟做法见闽86J901(1/4),为砖砌明沟。
4、勒脚的高度一般为室内地坪与室外地坪的高差,也可以根据立面的需要而提高勒脚的高度尺寸。
外墙勒脚做法见闽97J09(17/49),采用花岗石面层,高度从室外地坪至室内地坪标高。
5、室外台阶做法见闽86J901(4/7),为150号砼台阶,12厚水磨石面层。
四、关于标准层:
1、应注明楼面标高;卫生间、阳台降低的标高。
2、铝合金门窗见协91J604,门窗代号及编号标注方法:门窗按其开启形式冠以拼音字母,以资识别,代号如下:M-门; G-固定式; T-推拉式; P-平开式; C-窗; S-上悬式; H-滑撑式; DM-弹簧门; a-左开; b-右开; C2-洞口尺寸相同形式不同的窗。
3、胶合板门见闽86SJ601。
4、八层及以下的厨房排风道楼板预留洞尺寸:550×350。
八层及以下的卫生间排风道楼板预留洞尺寸:430×300。
注明:见闽97J20。
五、关于屋面:
1、应注明屋面的防水等级和防水层的耐用年限。一般的工业与民用建筑屋面防水等级III级,防水层耐用年限10年。
2、架空隔热层构造不能满足居住建筑节能要求,应选用国标图集99J201(一) W5J B1-60;防水材料用SBS改性沥青防水卷材(聚酯胎);块材采用300×300×25水泥砖。
3、天沟、檐沟纵向坡度不应小于1%,沟底水落差不得超过200mm;平屋面的排水坡度,结构找坡宜为3%;材料找坡宜为2%,且用轻质材料或保温层找坡。
4、水落管内径不应小于75mm;一根水落管的屋面最大汇水面积宜小于200m。
5、高低跨屋面注意画出钢筋混凝土水簸箕。
6、屋面女儿墙所有转角处及长度不超过2m间距均设一构造柱GZ1。
7、女儿墙高度:上人屋面应不小于1300mm;不上人屋面应不小于800mm。女儿墙厚度不应小于240mm,构造柱最大间距为3900mm。压顶宽度应超出墙厚,每侧为60mm,并做成内低、外高,坡向平顶内部。压顶用细石砼浇筑,钢筋沿墙长防36,沿墙宽放4@300。
六、关于楼梯间:
1、平台处净高不应小于2m;梯段净高不应小于2.2m。
2、有儿童经常使用的楼梯的梯井净宽大于0.2m时,必须采取安全措施。垂直杆件间净距不应大于0.11m。
七、关于立面:
1、阳台等栏杆高度不应小于1.05m;有儿童活动的场所应采用不易攀登构造。
2、屋面栏板(同栏杆)净高不小于1.05m。
3、中高层、高层住宅的阳台栏杆净高不应低于1.1m。
4、窗台低于0.9m时,应采取防护措施。