要布置高效送风口多少才能满足要求?比如多少平方布置一个。怕达不到要求
要布置高效送风口多少才能满足要求?比如多少平方布置一个。怕达不到要求
2楼
根据换气次数要求布置,国标千级洁净室,换气次数>50次/小时
回复
3楼
面积2000平方不到,设备总功率2500kw能达到要求么
回复
4楼
千级实验室容易达到,正压吗,按照规范换气次数在30次以上
回复
5楼
洁净厂房可是50次
回复
6楼
设备负荷这么大的话就要综合考虑一下了,看冷负荷所需的风量和换气次数所需的风量哪个大选哪个。
回复
7楼
好像你的问题不是很全面吧,高效送风口也分多少风量的,何况你的面积,高度,设备排风量,工作人数。。。有没清晰???
回复
8楼
我之前的公司都是按照30~35T/H计算的,而且完成的很多很多的项目都非常成功。当然我也清楚国内设计要求是50T/H。所以我感觉的是施工质量,施工管理能对洁净室最终成功带来多大的影响。
对于楼主的问题,我的个人理解觉得设备功率非常大,如果发热量也大的话,可以考虑将制冷和洁净分成两块。洁净空调按照循环次数选择,再增加其他室内盘管作为制冷。(个人见解)
回复
9楼
嗯,施工质量差的ffu都不一定能达到效果
回复
10楼
风机盘管还是干盘管?就是不知道洁净度能不能达到要求
回复
11楼
洁净度和你采用哪种形式的冷源关系不大,风机盘管也有落地,而不安装在室外的形式。
回复