现有一个工程,厨房排烟机吊在顶板上,减震设施已加上,但风机运行还引起顶板颤动,怎么回事?我的qq2570926031,各位高人,急救!!!!!!!能够帮忙解决的话,对热心人呈万分谢意:
现有一个工程,厨房排烟机吊在顶板上,减震设施已加上,但风机运行还引起顶板颤动,怎么回事?我的qq2570926031,各位高人,急救!!!!!!!
能够帮忙解决的话,对热心人呈万分谢意:
2楼
减振量不够吧?转速高,风机质量大是主要原因。咨询厂家吧,这个算起来比较复杂。消声、减振这块我们往往忽略了计算,只是在说明里写了,就完事了,确实是个问题。建议让厂家解决好些,出厂前,风机要做试验的。还有一种可能性,是当时暖通专业没有给结构专业提足够转速和重量或者说结构专业忽略了这块,也是造成楼板颤动的原因。
回复
3楼
问得有点简单,呵呵,能够把问题更清楚逇表达就好了,呵呵呵。
回复
4楼
请风机厂来看一下,是不是动平衡有问题,如果没问题再调整减震。
回复
5楼
减震承载压力分配的合理吗?风机动平衡有问题吗?
回复
6楼
风机的吊架承载量够吗?
回复
7楼
打酱油的路过
回复
8楼
路过~~
学习下~
回复
9楼
风机质量太差。
回复
10楼
应首先弄清顶板的构造、承重、对噪音是否传播,在看一下你的风机运转时的噪音是否超标和顶板是否产生共振,一步一步的解决。
回复
11楼
多大的厨房用了多大的风机能这样振动。
回复