一个总的配电箱里有一个总开关,下设有3个漏电开关,想问一下总开关用加漏电吗



一个总的配电箱里有一个总开关,下设有3个漏电开关,想问一下总开关用加漏电吗
高风
2004年09月13日 18:58:08
2楼
嘛意思?
回复
心电
2004年09月13日 22:58:07
3楼
加.
回复
razor
2004年09月14日 09:23:53
4楼
最好不加,我做的一个工程中加了后很容易把主开关跳掉.不过如果是施工等简陋设
备,而且经常会有人现场操作最好还是加,安全
回复
城市边缘
2004年09月14日 09:27:13
5楼
看具体情况,如果都是在一个箱子里面,一般是不加的,要么总开关加,要么分
开关加。
回复
城市雨滴
2004年09月14日 10:13:18
6楼
那要看甲方的意思了,如果他们要求代设备保护那就要加,一般情况下下边的开
关加就可以的
回复
zychui-qz
2004年09月20日 14:19:54
7楼
分开关加,总开关可不加,恩任1分开关跳主开关有可能会跳掉。
回复
sw-bob
2004年09月20日 15:55:20
8楼
主开关最好不要再加漏电保护.
1:每个分开关都加了,住开关可以省去
2:任意一个回路漏电,主开关有抢先动作的可能.
回复
dalianxxm
2004年09月20日 16:52:07
9楼
没必要加
回复
金霸王
2004年09月20日 17:31:04
10楼


我会首选后者,这样检修方便,但投资大点.
回复
chp_ljh
2004年09月20日 17:51:15
11楼
还是要看情况,可以不加,主要看甲方的意见。