各位结构同仁大家好,我是一位驻现场设计代表,现在现场有个牛腿裂了 ,请大家帮我分析下原因,最好也提出加固方案,一起学习下。 牛腿支撑的是30m跨度的钢栈桥,栈桥另一端是钢柱支撑,钢柱基础是桩基 ,节点形式均为铰接连接。
各位结构同仁大家好,我是一位驻现场设计代表,现在现场有个牛腿裂了 ,请大家帮我分析下原因,最好也提出加固方案,一起学习下。
牛腿支撑的是30m跨度的钢栈桥,栈桥另一端是钢柱支撑,钢柱基础是桩基 ,节点形式均为铰接连接。
42楼
我这边有个厂房牛腿也是这种裂缝,几乎裂缝是一样的,而且是同侧的所有牛腿都是同样的裂缝,上去看了后(10多米高,爬竹梯啊),我认为是温度裂缝,主要是钢屋架受温度影响,收缩变形,而锚板上的长圆孔长度不够,从而拉裂了牛腿。
回复
43楼
这个可能是设计上的问题,从图上看,锚栓距牛腿边太近,同时支座边距牛腿边太近,导致牛腿局压,和在钢栈桥产生的水平力共同作用下,出现牛腿开裂,按我经验不是温度引起的,30M跨的钢结构温度应力不会有这么强悍的!
回复
44楼
学习的 飘过
回复
45楼
16楼的说的正确,30楼说的也是原因之一。
回复
46楼
螺栓传递集中力了,施工有 问题,应该让垫板传力,垫板下为何没做微膨胀混凝土呢
回复
47楼
从图片上看,感觉破坏挺严重的,这个加固做好的话应该挺难得。
回复
48楼
明显支座设计不合理,施工质量也不好。与混凝土接触面太小,外部螺栓,在受力后,应该受压。如果上部的垫板没有和梁低板焊接,也不可能说是螺栓传力到牛腿上。
回复
49楼
从最后二张图片看,是螺栓受弯变形,是否是因为这个力导致混凝土开裂,其次是不知道螺栓有多大。能变形后能产生多大的力,而且裂纹也是从螺栓断面处开的。牛腿在螺栓处的配筋施工时有没有问题也需要检查。
回复
50楼
同意,应该就是安装的时候螺栓位置不准,硬装的时候弄裂的
回复
51楼
个人觉得有像是钢栈桥有水平位移拉拽螺栓,使得支座混凝土产生劈裂破坏。
回复