请问:我现在要一台制冷设备用于对恒温箱(5~50度)制冷,如果用空冷机组,将室外机放在室外(北京),室内机直接制冷,当然还有加热设备了我担心的是:1,能否保证箱内温度的稳定性,如外界环温变化,要如何做2,北京夏天能到40度,冬天能-20度,能否保证我全年5~50度的使用3, 由于温度较宽(5~50),供应商方案是 2Hp/5Hp/ 7Hp, 三个机组切换,我想弄一个机组,a, 变频压机+定频
请问:
我现在要一台制冷设备用于对恒温箱(5~50度)制冷,如果用空冷机组,将室外机放在室外(北京),室内机直接制冷,当然还有加热设备了我担心的是:
1,能否保证箱内温度的稳定性,如外界环温变化,要如何做
2,北京夏天能到40度,冬天能-20度,能否保证我全年5~50度的使用
3, 由于温度较宽(5~50),供应商方案是 2Hp/5Hp/ 7Hp, 三个机组切换,我想弄一个机组,
a, 变频压机+定频
b, 几个定速压机,加减载
这样还省地方,也便宜,大家说呢
我本想用空冷冷水系统,是还是比容比较大吗,相对好些,但供应商坚持空冷机,我怀疑,大家看呢?
12楼
谢谢回复,请问:
1,什么是冷凝器热气旁通
2,如果冬天用城市管网供热,那冷源呢,引入新风吗
回复
13楼
个人观点,大家探讨交流
一般来说冷凝压力较低对制冷有力
,但冷凝压力过低会导致高低压差过小,制冷剂流量减少,大量液态制冷剂在冷凝器内聚集,最终导致制冷量不足。
所以冷凝压力要保持在一个合理的水平
当环境温度过低,就要采取冷凝压力的控制措施,减少冷凝换热量。
冷凝风扇速度调节,或启停调节都是方法。如冷凝风扇完全停止都不能保持住冷凝压力,那说明环境温度非常低,一般情况下不会遇到。如果必然遇到这类情况,那么机组的设计中就必须有更进一步的冷凝压力控制措施。
比如吧冷凝器排管设为多个并联的分路,各分路有相应的供液阀,关掉部分分路的供液也就相当于减少了热交换量,可以起到控制高压的作用。
或者把部分冷凝排管分路给旁通掉,也有异曲同工之意。
回复
14楼
真正的精密空调的送风不可能完全依赖于室外新风
因为新风状态是变化的且不可测的,必须有一个可控的控制或干预措施。比如在新风的基础上有降温除湿加温加湿等手段
回复
15楼
选3台精密空调 没有问题,冬季最低-30可以运行,加热有电加热,加湿用红外的。品牌LIEBERT或海洛斯,这两款比较可靠。
回复
16楼
LIEBERT就是艾默生吧?