精密空调的问题
lyy0801
lyy0801 Lv.8
2012年10月20日 19:07:11
来自于制冷技术
只看楼主

请问:我现在要一台制冷设备用于对恒温箱(5~50度)制冷,如果用空冷机组,将室外机放在室外(北京),室内机直接制冷,当然还有加热设备了我担心的是:1,能否保证箱内温度的稳定性,如外界环温变化,要如何做2,北京夏天能到40度,冬天能-20度,能否保证我全年5~50度的使用3, 由于温度较宽(5~50),供应商方案是 2Hp/5Hp/ 7Hp, 三个机组切换,我想弄一个机组,a, 变频压机+定频

请问:
我现在要一台制冷设备用于对恒温箱(5~50度)制冷,如果用空冷机组,将室外机放在室外(北京),室内机直接制冷,当然还有加热设备了我担心的是:

1,能否保证箱内温度的稳定性,如外界环温变化,要如何做
2,北京夏天能到40度,冬天能-20度,能否保证我全年5~50度的使用
3, 由于温度较宽(5~50),供应商方案是 2Hp/5Hp/ 7Hp, 三个机组切换,我想弄一个机组,
a, 变频压机+定频
b, 几个定速压机,加减载
这样还省地方,也便宜,大家说呢

我本想用空冷冷水系统,是还是比容比较大吗,相对好些,但供应商坚持空冷机,我怀疑,大家看呢?
免费打赏
wybbyw
2012年10月20日 20:08:37
2楼
我是做 冷库安装的对这个不了解不好意思啊
回复
lyy0801
2012年10月21日 11:14:31
3楼
有做过这方面的兄弟请帮忙
回复
changtuwb
2012年10月21日 21:59:25
4楼
这个应该用精密空调,即可制冷制热又可加湿除湿,两大一小,其中的一大作为备用。至于用什么牌子就要看自己的选择了。
回复
lyy0801
2012年10月22日 09:09:13
5楼
我想问的是,用空冷直冷行吗,可靠吗,

阿鼎老师及各位请帮助
回复
adingkgb
2012年10月22日 13:30:58
6楼
水冷机用冷却塔,在冬天的时候(特别是北京温度低)不好运行,水要结冰。当然可以增加电加热防止结冰,但控制起来烦一些,温度特别低时也不一定有效
风冷机相对好些,可以控制冷凝风扇。
既然是重要设备,整机容量可以配大点,小型螺杆机也可以(不一定要变频),螺杆机的能量调节范围韩式挺宽的。
回复
lyy0801
2012年10月22日 21:59:57
7楼
阿鼎老师我担心如果风冷的话,即使把风扇停了再-20度时可能冷凝压力也过低吧,
回复
adingkgb
2012年10月23日 09:46:57
8楼

那还有办法:比如冷凝器多回路供液切换,或者冷凝器部分热气旁通

只要是正规的专业生产厂家承诺可以在该工况下制冷,那总是有技术措施可以保证的
回复
vanlog
2012年10月24日 14:28:20
9楼
精密空调一般用电加热,要求控制对象的发热量高,你这个不满足条件。
可能的方案是热泵型机组辅以电加热实现。单冷的机型可以用冷凝器热气旁通,冷热两用的热泵就不该用这种方式了。
既然是北京,那冬天要供热的,还不如单冷机组+空调箱的方式来实现。冬季采用城市管网供热加温,夏季用单冷机组降温。这样做法市场上有很成熟的产品和解决方案。
关键的问题在于空调箱的选择,保证足够的换气次数,来避免空调区的温度波动过大。
回复
ephone
2012年10月25日 00:29:44
10楼
建议采用梯次分布的多个制冷系统,如3hp\5hp\10hp,根据室外的温度区间选择开启的机组,比如说5度以下,1台3hp;10-15度,3hp+5hp;15到20度,10hp;20到25度,10hp+3hp;25到30度,10hp+5hp;30度以上,10hp+5hp+3hp。
回复
lyy0801
2012年10月25日 12:06:17
11楼


阿鼎老师:

1,麻烦请解释下冷凝部分热气旁通
2, 如果室外环境是-20, 室内(10~40) 因为是恒温箱所以温度范围较宽,会不会出现蒸发压力比冷凝高的情况或者是
冷凝压力较低,形不成压差(只有冷凝风扇控制这一个措施)
3,问题二,如果没有冷凝风扇控制,会不会出现蒸发压力比冷凝高的情况或者是
冷凝压力较低,形不成压差
回复

相关推荐

APP内打开