氟系统热力膨胀阀的问题
bailupeng
Lv.2
2012年10月20日 18:40:16
来自于
制冷技术
+
关注
取消关注
只看楼主
有一小冷库,供液分四路,是用四个热力膨胀阀还是一个热力膨胀阀分四路哪个合理? 氟系统热力膨胀阀直接供液管最长多少?
有一小冷库,供液分四路,是用四个热力膨胀阀还是一个热力膨胀阀分四路哪个合理?
氟系统热力膨胀阀直接供液管最长多少?
免费打赏
诺尔制冷
2012年10月22日 23:06:36
2楼
小冷库小到什么程度?回路长短也是看你的管径大小而定的,原则上是一个回路一只膨胀阀合理,主要还是根据实际情况实际对待咯。
回复
lintian1
2012年10月23日 17:11:54
3楼
如果是小型的,可以1个热力膨胀阀,再配个分液器
回复
ruyilyf
2012年10月24日 16:43:28
4楼
建议最好是一个回路一个膨胀阀。估计是一个回路一组风机了。