只看楼主

如题,听个同事说,砌体结构建模时不建构造柱的,只有当抗震过不去才加... 受压过不去也不能加 请问下 是否正确?

如题,听个同事说,砌体结构建模时不建构造柱的,只有当抗震过不去才加... 受压过不去也不能加 请问下 是否正确?
无间道
2012年10月21日 20:07:52
2楼
一般是不假构造柱的。构造柱应该按照构造规定来设置,同时也作为一些结构的安全储备来使用。这样结构会更安全。
回复
yiboapple
2012年10月24日 09:47:26
3楼
构造柱,顾名思义,是按照构造要求加上的柱子,一般根据抗规上要求和实际情况加。至于建模的时候加不加上,很纠结,比方说有些砌体小墙垛,抗震可能不够,加上构造柱之后,有的抗震能满足要求,有些却因为加上构造柱之后刚度增大,吸引的地震力增大而抗震更不够,纠结中...
回复
keceo
2012年10月24日 10:13:50
4楼
砌体都是淘汰的结构类型了,不必纠结了
回复
边小二
2012年10月24日 10:42:10
5楼
比如底框的刚度比问题,就得考虑构造柱了
回复
w360536791
2012年10月24日 11:15:05
6楼
学习了 确实砌体中的构造柱是按规范要求加的
回复
liujinhaomgc
2012年10月24日 13:56:54
7楼
构造柱可以参与抗震计算,但不能参与受压计算。
回复
小破孩
2012年10月24日 17:11:15
8楼
如果建模计算后发现什么都能算过去就不用加了,如果有些地方过不去就要考虑构造柱了。
回复
wy781105
2012年10月25日 10:19:22
9楼
抗震地区必须加上,加的时候柱子类型勾为构造柱。否则抗震计算有时红。
回复
mwj0131
2012年10月26日 10:48:02
10楼
砌体pkpm用户手册P34~P35有详细的说明,理解一下软件关于端部构造柱和中部构造柱的计算过程。可以建两个模型(有柱,无柱)对比下。
回复
chidunli01
2012年10月26日 11:32:32
11楼
计算时是考虑了构造柱的作用的,计算时会考虑构造柱的影响,至少规范要求的要加上吧,免得算不过还得加