如题,听个同事说,砌体结构建模时不建构造柱的,只有当抗震过不去才加... 受压过不去也不能加 请问下 是否正确?
如题,听个同事说,砌体结构建模时不建构造柱的,只有当抗震过不去才加... 受压过不去也不能加 请问下 是否正确?
12楼
来学习的 顶一下
回复
13楼
你同事说的有道理。因为程序是考虑构造柱的抗震有利方面的,而规范规定构造柱间距较大时仅是构造措施,不参与计算。但构造柱间距较小,根据砌体规范可视为组合墙,此时可建模计算
回复
14楼
如果不是局部承压不够就不用加了,作为安全储备吧。
回复
15楼
还是看看程序计算时,构造柱是怎么参与计算的吧,构造柱是构造措施,不能象柱子一样传递内力的,最好还是别参与计算较安全。
回复
16楼
学习了,平时做砌体结构做的比较多,构造柱都是没有加
回复
17楼
砌体结构做的太少了,学习中……
回复
19楼
如果不加 做基础的话 荷载会不会小呀 我感觉需要加的
回复
20楼
农村很多房子,都是这种砖混,整死人了。
回复
22楼
mwj0131 发表于 2012-10-26 10:48 砌体pkpm用户手册P34~P35有详细的说明,理解一下软件关于端部构造柱和中部构造柱的计算过程。可以建两个模型 …正解,完全同意~
回复
23楼
keceo 发表于 2012-10-24 10:13 砌体都是淘汰的结构类型了,不必纠结了非也,在三线城市有很大的市场。
回复