砌体结构建模加不加构造柱?
ddup8989
ddup8989 Lv.4
2012年10月20日 14:51:59
来自于砖混结构
只看楼主

如题,听个同事说,砌体结构建模时不建构造柱的,只有当抗震过不去才加... 受压过不去也不能加 请问下 是否正确?

如题,听个同事说,砌体结构建模时不建构造柱的,只有当抗震过不去才加... 受压过不去也不能加 请问下 是否正确?
免费打赏
yin21112153
2012年10月26日 16:44:38
12楼
来学习的 顶一下
回复
122-wyx
2012年10月26日 16:56:17
13楼
你同事说的有道理。因为程序是考虑构造柱的抗震有利方面的,而规范规定构造柱间距较大时仅是构造措施,不参与计算。但构造柱间距较小,根据砌体规范可视为组合墙,此时可建模计算
回复
戴维斯
2012年10月27日 16:49:33
14楼
如果不是局部承压不够就不用加了,作为安全储备吧。
回复
hbedzcx
2012年10月27日 21:04:06
15楼
还是看看程序计算时,构造柱是怎么参与计算的吧,构造柱是构造措施,不能象柱子一样传递内力的,最好还是别参与计算较安全。
回复
橙橙妈妈
2012年10月29日 10:27:06
16楼
学习了,平时做砌体结构做的比较多,构造柱都是没有加
回复
xiaofish2011
2012年10月29日 10:55:40
17楼
砌体结构做的太少了,学习中……
回复
yangwuchong521
2012年11月20日 10:29:40
19楼
如果不加 做基础的话 荷载会不会小呀 我感觉需要加的
回复
高处能胜寒
2013年07月03日 02:11:37
20楼
农村很多房子,都是这种砖混,整死人了。
回复
zhj8474
2013年07月05日 09:29:03
22楼
mwj0131 发表于 2012-10-26 10:48 砌体pkpm用户手册P34~P35有详细的说明,理解一下软件关于端部构造柱和中部构造柱的计算过程。可以建两个模型 …正解,完全同意~
回复
xiongxian19890928
2013年07月09日 09:50:47
23楼
keceo 发表于 2012-10-24 10:13 砌体都是淘汰的结构类型了,不必纠结了非也,在三线城市有很大的市场。