【请教】辅助点MX+OF
eeboyok
eeboyok Lv.2
2012年10月19日 20:44:11
只看楼主

最近在接线的时候,看到这个元件,但是和图片上的不太一样的是 上边写的是DC/AC220~415,这个元件上有四个接线点,C1 C2 12 14我的原理图是这样的PLC的那部分电路是24伏的电压,我想按这个电路原理图,怎么给这个元器件接线啊。按这个原理图接线的画,那个交流电的线和直流电的线不就要接到一起了么?(C1点接N线,C2点接A11 和 DA ,14点接D11)这怎么可以~~

2.jpg
最近在接线的时候,看到这个元件,但是和图片上的不太一样的是 上边写的是DC/AC220~415,这个元件上有四个接线点,C1 C2 12 14
我的原理图是这样的
1.JPG
PLC的那部分电路是24伏的电压,

我想按这个电路原理图,怎么给这个元器件接线啊。

按这个原理图接线的画,那个交流电的线和直流电的线不就要接到一起了么?(C1点接N线, C2点接A11 和 DA ,14点接D11)这怎么可以~~

注明:元器件的名称是OF

2.jpg


1.JPG

免费打赏
马仔
2013年01月07日 21:06:08
2楼
MX是分励线圈 OF是分励辅助 应该是C1接N,C2接A11;12接D11,14接DA C1、C2是线圈的两个接点,12、14是辅助的两个接点